Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Juraj Rojko:
Obávám se, že tady to už není o elektrice, ale o hrachu a zdi.
Juraj Rojko:
Citace: GDPR 15.11.2023, 14:23
...Ty pojistky tam jsou totiž jen pro parádu, pro nic jiného...
Mohu trochu využít situaci? Řešíte nějak ve svých projektech problematiku možného průniku DC proudu z baterií od PV pole? Vycházet by se asi mělo z toho, zda k němu vůbec může např. přes střídač dojít. Toto se obvykle od výrobce střídače nedozvíte, dle mých hrubých představ o jejich konstrukci to však při poruše vyloučené není. Jištění mezi baterií a střídačem je obvykle "mimo rozsah", takže to věc neřeší. Jak se k tomu stavíte v této situaci?
GDPR:
Citace: Miroš Jan 15.11.2023, 14:36
Osadit pojistky na vetší proud, než jmenovitý proud stringu, je zhovadilost a neprofesionáln í přístup projektanta.
Konkrétní PV modul
Current at Maximum Power (Impp) (A) 13.41
Isc Temperature Coefficients (A / °C) +0.046 % / °C
Takže při uvažovaných teplotách třeba -20 až +40 bude jmenovitý proud kolísat mezi 13,1 až 13,7 A.
Jakou konkrétní pojistku bychom tedy měli podle vás osadit, aby to nebyla zhovadilost a neprofesionáln í přístup projektanta?
Pavel Čermák:
Vzhledem ke všemu uvedenému k pojistkám na DC straně moc nechápu, proč výrobci dodávají
pojistky v provedení PV.
Já dodnes bral tyto pojistky spíš jako možnost odpojení jednotlivých stringů, vypínač(odpojovač se zhášením) DC by byl zřejmě mnohem lepší a pro rozvaděč DBO určitě vhodnější. Bude to asi otázka ceny.
Juraj Rojko:
gPV (nikoli gR) jsou předepsány pro PV aplikace normou a jsou nutné při paralelním zapojení více řetězců. Proto se vyrábí a dodávají. Ano, do DC rozvaděčů se pojistkové odpojovače dávají také z důvodu možnosti odpojení. Ale to se dá řešit i jinak, lépe, např. odpínači. Nebo Wago má přesně pro tento účel speciální rozpojovací řadovou svorku z řady 2006, která se nedá rozpojit bez otevření rozvaděče, takže nehrozí, že to za provozu rozpojí někdo kolemjdoucí.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana