Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?

<< < (3/5) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Obvykle je to problém špatně dotaženého nebo nedotahovaného hliníkového vodiče.
A to na tom PEN ani nic nemusí viset, stačí, že je nějak zokruhovaný.

Miroš Jan:
1.Pokud je to jistič před elektroměrem, tak mě odchod z jističe nahoře, připadá jak poloviční, vůči přívodu zespoda.
2.Ta krabička vpravo dole, je připojena na svorku L3, hnědý vodič, dále na tu vypálenou ZŽ modrým vodičem. To ale znamená že to je neměřený odběr?
 (zle)

Zdeněk Mazač:
Použitá DIN lišta zcela určitě není výrobcem určena k použití jako PE/PEN vodič na což montér asi spoléhal.

Pavel Čermák:
Však to také výrobcům ER (DCK,ESTA ..)trvalo, než začali místo takto nevhodných svorek dávat svorkové bloky. Kárásně každý vodič pod dvěma šroubky a je vymalováno. A že to stálo život pěknou řádku zařízení po upáleném PENu.

Miroš Jan:
Citace: Zdeněk Mazač  07.11.2023, 19:05

Použitá DIN lišta zcela určitě není výrobcem určena k použití jako PE/PEN vodič na což montér asi spoléhal.


DIN lišta není určená pro vodič PEN, pouze pro vodič PE. (drinks)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana