Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
Miroslav Revús:
Citace: Miroš Jan 08.11.2023, 09:00
DIN lišta není určená pro vodič PEN, pouze pro vodič PE. (drinks)
Pokiaľ nie je medená. Keď je medená môže byť PEN.
Miroš Jan:
Mirku, to záleží na velikosti zkratového proudu v tom daném místě. (dance)
Safra, nedaří se mě přiložit tabulku, ohledně zkrotové odolnosti DIN lišt. :(
František Šohajda:
Podle původního obrázku je to způsobeno špatným dotažením.....
Jiná závada tady nemůže být!
M S:
Zaroven je mozne, ze dana svorka nie je vyrobcom urcena pre pouzitie ako PEN. Alebo neumoznuje Al vodic. Pripadne oboje, zalezi od vyrobcu.
Václav Sýkora:
Citace: Miroš Jan 07.11.2023, 16:07
1.Pokud je to jistič před elektroměrem, tak mě odchod z jističe nahoře, připadá jak poloviční, vůči přívodu zespoda.
Běžně vídám u originálních ER propoje mezi HJ a EM vodiči CYY6. Pokud je přívod AYKY 4x16 a HJ B25/3, nevidím na tom nic špatného. Výrobce ER to tak má navržené. Nicméně, jestli jste to nemyslel jako závadu a jen konstatování, pak jako bych nic nenapsal. o:-)