Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?

(1/5) > >>

attilaF:
Prinasam dalsiu skusenost s vypadnutym nulakom, skoda ze som o tom necital skor nez sa mi to stalo.
Skody este nemame spocitane ale nefunguje plynovy kotol, klimatizacia, mikrovlna rura, rura na pecenie,  LAN switch, zabudovana USB nabijacka, casovy spinac.
Pripojeny obrazok je z rozvadzaca na vstupe do domu po odstraneni krytu s plombou.
Mate nejaku teoriu ako mohlo dojst k samotnemu upeceniu svorky nulaku na vstupe do domu?

Jiří_Hrubý:
Citace: attilaF  06.11.2023, 00:39


Mate nejaku teoriu ako mohlo dojst k samotnemu upeceniu svorky nulaku na vstupe do domu?


-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče
-nedostanečné utažení

Jeden z důvodů, proč je lepší když už chce někdo za každou cenu dělit v ER použít pořádnou svorku, nebo ještě lépe jít desítkou až do okruhového rozvaděče, kde je jednak lepší klima a druhak lepší možnosti k preciznímu rozdělení.

Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý  06.11.2023, 19:19

-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče

Áno, .. ten dvojspoj PE+N bije do očí,..tiež si myslím že tam vznikol „bod rozpálenia“, ..,  a pravdepodobne bol dobre živený i nerovnomerným rozfázovaním.. .
Na krátkodobý účinok blesku to nevyzerá,..tipujem to tak i podľa rovnomerného hnedého "komína" na boku ističa..

Naozaj sa nič neprejavovalo na "zvláštnej výkonnosti" spotrebičov...?

Jiří Schwarz:
Tahle svorka je propojena s DIN lištou, ta je na kovovém rámu...

Ono se nedá vyloučit ani to, že byl někde nějaký problém, kvůli kterému tam teklo něco víc, než by se dalo předpokládat.
V rámci opravy doporučuji důkladné proměření

Fuk Tomáš:
Citace: Jiří_Hrubý  06.11.2023, 19:19

-nevhodná svorka pro tak malý průřez a navíc dva vodiče
-nedostanečné utažení

Evidentně to hořelo na přívodu, ne u těch rozdělených PE+N vývodů. Špatně utažená svorka na přívodním PEN nebo znečištěný (maltou?) konec PEN ve svorce.
Přívod je v hliníku?