Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
Miroslav Revús:
Citace: Jan Bocek 31.10.2023, 12:27
Etablovaná firma zkouší obvody daleko větším proudem a může používat i termovizi. Jenže to musí být firma s velkým F.[/i]
Pretože si firma s veľkým F nechá svoje vedomosti a prístrojové vybavenie adekvátne zaplatiť, tak je na revíziu rodinného domu nik nezavolá. :(
Tam sa v 90% prípadov požaduje iba vyhovujúca správa, nie vyhovujúca inštalácia.
Jan Bocek:
Citace: Miroslav Revús 31.10.2023, 12:57
Pretože si firma s veľkým F nechá svoje vedomosti a prístrojové vybavenie adekvátne zaplatiť, tak je na instalaci a revíziu rodinného domu nik nezavolá. :(
Tam sa v 90% prípadov požaduje iba vyhovujúca správa, nie vyhovujúca inštalácia.
Ano, je to tvrdá realita dnešního světa. To je to pravidlo 90/10....
Ale,
Povinnost realizační firmy je dodat kvalitní elektrickou instalaci, včetně dokumentace všech protokolů o shodě a revizní zprávu. To je známkou etablované firmy, známkou kvality a věrohodnosti, která poskytne i záruku.
Občas někdo zavolá, že bude mít kolaudaci a schází mu pro SÚ ten papír o revizi elektriky. A velice se diví, že mu to měl dodat ten, kdo tu elektriku dělal. Již 30 roků máme ve firmě zásadu, že po cizích a neznamých firmách, revize neděláme. Proč si přidávat problémy?
joudacz:
Pro úplnost k dotazu uvádím.
Jedná se o nový bytový dům, typ zásuvek (strojků) je v celém domě identický.
Jedná se o vodič N.
Problematický závit je na strojcích na stejném místě (nabízí se možnost zmetkové série).
Jedná se o místnost s předpokladem užití spotřebičů s vyšším příkonem pod dozorem i bez dozoru.
Poprosil jsem elektrikáře o komentář, pokud se na věc podíváme v širším kontextu, správný postup by mělo být počkat, až zásuvka zahoří, vnikne oblouk, očoudí se, začne jiskřit, nebo se jinak nestandardně projeví a poté reklamovat.
Krytky zásuvek se neplombují, a proto se nedá s jistotou prokázat, kdo zapojení zásuvek zanechal v neuspokojivém stavu.
Jan Bocek:
Protože jste na to přišel sám, ještě před "zahořením",
jednoduší bude koupít nové kvalitní zásuvky a vyměnit je.
Komentář elektrikáře je absurdní....
Je zde asi plno neznámých, kdo vybíral a kupovat zásuvky, kdo je montoval, u koho uplatnit jakoukoliv reklamaci..... problémy se mají řešit a ne vytvářet další. Vše stojí čas a stresování.
Jan Franěk:
Citace: Jan Bocek 31.10.2023, 14:17
Komentář elektrikáře je absurdní....
O0 (drinks) stržený šroub musel elektrikář "pod šroubovákem" poznat a měl ji hned celou vyměnit. Jednoznačně chyba montáže.
Během revizní činnosti jsem potkal už i levné šunty, kde jsem nebyl schopen normálně změřit odpovídající normové hodnoty. Prostě spoje stály za starou bačkoru. Při utahování šroubků se ohýbaly plíšky a vodiče začaly vyjíždět.
Tedy jeden z důkazů, že měření dokáže odhalit nedotažené, nebo špatné spoje. Zpravidla postačuje změřit impedanci na začátku a na konci okruhu. Hned víte jestli je to vše OK. Nicméně jak psali kolegové, vše má své technologické limity a pokud se vodič pod strženým šroubkem správně tlačí na plochu, nemusíte tento skrytý problém měřením odhalit. To se podaří jen pokud máte podezření a do poslední zásuvky připojíte pořádnou zátěž a poté měření opakujete (pokud se spoj sám neozve). Využívá se k tomu nejčastěji přímotop a podobné "žravé" spotřebiče. To je velmi spolehlivý způsob, kterým se odhalí opravdu každá chyba spoje na vodičích L a N.