Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
joudacz:
Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče u jednofázové zásuvky?
Pokud takovou závadu lze odhalit, je běžné, že na ni revizní technik nepřijde?
Pozadí:
Novostavba, rok kolaudace letos. V jedné místnosti je u dvou zásuvek nedotažený šroub středního vodiče z důvodu strženého závitu. Vodič je ve svorce zcela volně a lze jej bez násilí vyndat rukou.
Miroslav Revús:
Za určitých okolností je možné pri meraní zistiť nezrovnalosti v nameraných hodnotách. Pokiaľ sú v intervale, kedy ochranný prvok bez problémov zareaguje a odchýlka nie je veľká, tak sa to nerieši.
Merací prístroj vykonáva meranie veľmi krátky čas, preto dobrý elektrický kontakt, hoci aj v nedotiahnutej svorke takmer nie je odhaliteľný.
Záťažové testy inštalácie sa pri revízii nerobia.
Preto je správny postup volať revízneho technika na stavbu priebežne a nie až po nasťahovaní sa.
Vtedy je schopný odhaliť viac skrytých nedostatkov.
Elektrikár, ktorý to montoval, musel zistiť, že strhol závit. Ale nechal to tak.
Václav Třetí:
U kvalitních instalačních prvků se šrouby nestrhávají. Chyba bude ve výběru materiálu, buď byl tlak na cenu nebo převládla myšlenka krásy - designu. Zřejmě "krásný" vzhled, ale nejlevněší typ z levných. Poctivý a zručný řemeslník šrouby nestrhává a zásuvky, které nelze spolehlivě připojit, nemontuje! Vědomě nechat volné spoje ochranného vodiče je velice nebezpečná lumpárna. Sáhnout do svědomí by si měl určitě elektrikář a zřejmě i investor. Ještě je zde otázka, zda se jedná o vodič namontovaný na střední kontakt zásuvky, tedy PE, nebo vodič střední, čili N - to z dotazu jednoznačné není. V případě druhém, je zde navíc nebezpečí požáru v okamžiku zatížení zásuvky (nebo některé následující na smyčkovaném okruhu) silnějším spotřebičem.
Zásadní problém je, že dnešní revizní měřící přístroje měří krátkým impulsem a tato závada se nemusí projevit. Na to býval dobrý starý PU 130, který se dnes již neužívá. Další chybou je, že RT nedělají důsledně (většinou vůbec) visuální kontrolu.
Doporučuji celou instalaci znovu zkontrolovat, tentokrát jiným, nezávislým RT a zásuvky vyměnit všechny za jiný typ, protože to bude problémové provedení od nekvalitního výrobce.
František Šohajda:
Citace
Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče u jednofázové zásuvky?
Pokud takovou závadu lze odhalit, je běžné, že na ni revizní technik nepřijde?
Nemusí vždy se na to přijít při revizi měřením! Jedině mechanicky.... (dance)
Jan Bocek:
Citace: joudacz 30.10.2023, 22:23
Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče u jednofázové zásuvky?
Pokud takovou závadu lze odhalit, je běžné, že na ni revizní technik nepřijde?
Pozadí:
Novostavba, rok kolaudace letos. V jedné místnosti je u dvou zásuvek nedotažený šroub středního vodiče z důvodu strženého závitu. Vodič je ve svorce zcela volně a lze jej bez násilí vyndat rukou.
Podívejte se do výchozí revizní zprávy, zdá je tam doložený dokument od dodavající firmy, kde je její identifikace a prohlášení o shodě. V tom protokolu o shodě je uvedeno kromě jiného, že všechny spoje jsou normově utažené.
A protože to bylo letos, tak dohledejte odpovědnou osobu montážní firmy. Při výchozí revizi se revizní technik opírá právě o toto prohlášení a neotevírá každou zásuvku a vypínač, aby kontroloval každý spoj.
Existuje více technických způsobů, jak ověřit kvalitu spojů v provozu. Montážní firma by měla tuto závěrečnou zkoušku provést, aby eliminovala možnost špatného spoje.
Když jsme před 60 léty v učení prováděli elektrické instalace RD, tak v závěru jsme prováděli zkoušku tak zvaným zatěžovákem 3-4 kW. A zkoušela se každá zásuvka a občas se zakouřilo i z krabice.....te hdy se žádné oficiální revize neprováděly. Ale firma vyplňovala tak zvanou Přihlášku k odběru elektrické energie. Dnes se tomu říká Prohlášení o shodě. Revizní technik dnes to má vyžadovat a zhodnotit celkovou bezpečnost elektrické instalace. Již byla zmínka o PU 130, která obvodem prohnala 4-5A při měření impedance. A opět tím malým proudem se nemuselo na uvedenou závadu přijít. Etablovaná firma zkouší obvody daleko větším proudem a může používat i termovizi. Jenže to musí být firma s velkým F.