Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
Jan Bocek:
Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
Trochu jiný pohled.
Umožňovaly, protože nebyly žádné kontroly, nebylo povinnosti provádět Výchozí revize elektrického zařízení. Prostě, každý dělal jak uměl.
Institut revizního technika vznikl normou ČSN 34 3800 z roku 1961.
Jenže ty revize byly o BOZP, který ukládal provozovatelům technického zařízení provádět revize.
Ale u bytů a RD to nikdo nevyžadoval... ...
Teprve ČSN 33 1500 v roce 1991 přinesla povinnost revidovat každé nové elektrické zařízení
před uvedením do provozu.
Závěr.
Starou elektrickou instalaci v RD ( 40-60 roků) je nutné zrevidovat, zdá je vůbec v dnešní době bezpečná a dále zdá vyhovuje dnešním požadavkům na stupeň elektrizace.
A z toho vyplyne, zdá je nutná úprava, anebo celá rekonstrukce. Obvykle více platí to druhé.
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Blažej 08.10.2023, 17:04
Jedná se o dům z roku 1969...
Těžko hledat, poslední mně dostupná norma je ČSN 34 1050 z roku 1970.
Citace: Milan Hudec 08.10.2023, 14:36
To platilo/platí pro vedení v trubkách, bylo celkem dost úrazů od protahovacího pera dotknuvšího se nevypnutého okruhu v krabici.
To platilo, nikoliv platí. V ČSN 34 1050 je v čl. 64, písm. d) celkem srozumitelně napsáno, že "Pokud vodiče různých proudových obvodů téže proudové soustavy procházejí touž krabicí, lze v ní přerušit vodiče jen jednoho obvodu." Přičemž článek je součástí kapitoly IV. Vedení v trubkách.
Kdežto nový platný článek v 5-52, který je pramálo srozumitelný, je součástí kapitoly 521 Druhy elektrických vedení, čili platí to pro jakékoliv provedení. Takže dříve to mohlo být z důvodu, který jsi zmínil, ale dnes už se tento důvod použít nedá.
Milan Hudec:
Ano, platí, pokud svorky nesplňují...., a nyní vařím z vody, nemám normu u sebe: např.Wago ano, ale věneček ne??
Mrkni prosím na přesný text, když už se téma nakouslo, ať je jasno.
Karel Bělohlávek:
Dle toho čl. 521.8.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 izolační přepážky nemusí být v rozvodných krabicích instalovány, pokud svorky vyhovují IEC 60998. To je soubor norem, který řeší svorky pro domácnosti a podobné účely. Dle katalogu výrobce vyhovují těmto normám i klasické wagosvorky.
Nebo musí vyhovovat IEC 60947-7, která řeší pomocná zařízení pro spínací a řídící přístroje nn. Podle té se např. vyrábějí řadové svorky pro připevnění na DIN lištu.
Teď je otázkou, jakým normám vyhovuje věneček nebo klasická „čokoláda“. Respektive jaký typ nebo provedení svorek těm výše uvedeným normám nevyhovuje.
Radim Strycharski:
Citace: Karel Bělohlávek 10.10.2023, 14:16
Teď je otázkou, jakým normám vyhovuje věneček nebo klasická „čokoláda“. Respektive jaký typ nebo provedení svorek těm výše uvedeným normám nevyhovuje.
Pokud je věneček nebo čokoláda od SEZu, tak uvedeným normám vyhovují. Spíš bude problém najít něco, co nevyhovuje.
Navigace