Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
Jiří Blažej:
Umožňovaly elektrotechnic ké předpisy ze 60. let rozbočit v jedné krabici různé obvody?
Peter Munka:
Citace: Jiří Blažej 07.10.2023, 23:20
Umožňovaly elektrotechnic ké předpisy ze 60. let rozbočit v jedné krabici různé obvody?
To uz asi nie, ale v 40-tych rokoch a skor bol bezny spolocny PEN vodic pre zasuvky a svetla a krabicou prechadzali handrove vodice pre svetelny a zasuvkovy okruh, ktore boli podla potreby odbocene. Namiesto kablov boli samostatne vodice v rurkach s terovym papierom.
Jan Franěk:
Citace: Jiří Blažej 07.10.2023, 23:20
Umožňovaly elektrotechnic ké předpisy ze 60. let rozbočit v jedné krabici různé obvody?
Pokud vím, tak neumožňovaly. Sice se vedly dva okruhy společně spolu s jedním PEN, ale odbočovat se směl pouze jeden z okruhů v každé krabici. Tedy jsme měli krabici na světla a krabici na zásuvky, to vše pod jedním PEN. Nicméně tyto normy se dohledávají velmi těžko a ještě těžší je zjistit z kterého roku je kontrolovaná instalace a tedy pod jaké konkrétní normy spadá.
Karel Bělohlávek:
Začal bych možná tím, zda to nějaká technická norma zakazuje v současné době. Následně by se dalo dohledal, jak a kdy tento požadavek vznikl.
Zakazuje to výslovně vůbec nějaká norma?
Jakých druhů obvodů a typů krabic a kabelů (vodičů) se dotaz týká?
Radim Strycharski:
Citace: Karel Bělohlávek 08.10.2023, 11:47
Začal bych možná tím, zda to nějaká technická norma zakazuje v současné době.
Řeší to norma viz příloha. Otázka je, jak si správně vyložit výraz "zakončení obvodu". Doslova vzato by to mohlo znamenat, že se to netýká procházejícího obvodu bez ohledu na to, jestli přes svorky nebo bez přerušení.