Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?

<< < (3/5) > >>

Vlado Konrád:
Ostrov nemôže byť pripojený do DS.

Fuk Tomáš:
Však tu hovoříme o samovolně vzniklém ostrově.

Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Schwarz  03.06.2023, 09:10

Kdyby všichni výrobci měly stejné parametry, stejné časy testování tvrdosti sítě...

Naopak, když bude tvrdost sítě testovat každý v jiném okamžiku, tak mu síť generovaná ostatními zdroji bude připadat tvrdá.

Vlado Konrád:
Citace: Fuk Tomáš  03.06.2023, 12:27

Však tu hovoříme o samovolně vzniklém ostrově.


Ok, len si to neviem technicky predstaviť pri výpadku napätia a frekvencie.

Juraj Rojko:
K výpadku napětí ani odchylce frekvence právě nedojde, protože dojde pouze k výpadku jednoho ze zdrojů, byť toho nejvýkonnějšíh o, “řídícího”. Pokud ty zbylé mají dostatek výkonu pro místní odběr…