Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?

(1/5) > >>

Jan Korelus:
Vím, že se takto od stolu hloupě odpovídá, ale přece jen se zeptám... máme na dvou domech v jedné lokalitě, připojené na jedno distribuční trafo, instalované FVE. Od spuštění FVE, vždy při vypnutí distribuční sítě, spadne hlavní jistič na obou domech. A jelikož dělají v lokalitě nyní celkem často úpravy DS, tak se tak děje i 2x do měsíce... Vtipné je, že hlavní jistič vypadne zároveň s vypnutím DS, ne se zapnutím.
Kontroloval jsem zapojení, instalace je provedena v souladu s připojovacími podmínkami (mají i stykač pro odepnutí celého domu) a instalace je také provedena správně.
Samozřejmě, je možné, že stále něco přehlížím, proto se chci zeptat, zda jste se s něčím takovým nesetkali.

Jističe jsou 25A, elektrárny cca 6,5 kw, střídač Goodwe 10k-ET hybridní.

Jiří Schwarz:
Analyzátor sítě by mohl něco prozradit...

Uměl bych si představit, že máte pořádný střídač, který dokáže dodat krátkodobě špičkový výkon (proud) nejen a panelů, ale i z baterek, ale má pomalou reakci na vypnutí DS

Takže v okamžiku, kdy z DS zmizí základní hlavní přívod, vaše FVE se ještě chvilku snaží celou síť napájet a než automatika vyhodnotí výpadek a odpojí se od DS, dojde k přetížení jističe.

Petr Chalupa_:
Máte ten střídač ještě předjištěn slabším jističem? Pokud ano, je divné, že vám nevybaví tento jistič. Nebo by alespoň mohly vybavit oba současně. Pak mě ještě napadá, jestli máte v měniči výkonově omezeny přetoky. Jaká je tam baterie? Není tam v obou případech nainstalován ještě nějaký jiný, zajímavý spotřebič, který by byl schopen krátkodobě dodat proudovou špičku? Nějaký roztočený motor?

Milan Hudec:
Tipnu: o chluposekundu dřívější odpojení PEN.

David Hruda:
Citace: Milan Hudec  02.06.2023, 08:37

Tipnu: o chluposekundu dřívější odpojení PEN.

Cože??

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana