Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz 17.02.2023, 15:48
Pokud to má být pohyblivý přívod, měl bych zásadní problém s tím kabelem 4x...
Takže 5x... (pro 1f přívod 3x...)
Vnímám to naprosto stejně. V 4P prodlužováku totiž nemáme PEN, ale pouze PE a tedy je to pro tyto potřeby nevyužitelné. (norm)
Milan začínající zvukař:
Z toho tedy tiše dovozuji, že takový starý kulturák (dobře, s platnou revizí z roku razdva) je potencionálně velkým rizikem, protože ten PEN nijak signalizovat nelze a v případě přerušení ničím automaticky přívod vypnout.
Miroslav Revús:
Až také zúfalé to nie je.
Detekcia prerušenia s následným vypnutím celého rozvodu, teda javiskový BlackOut je riešiteľná, len musíte osloviť schopného človeka, aby vám to navrhol.
Jan Bocek:
Citace: Jan Franěk 17.02.2023, 16:46
Vnímám to naprosto stejně. V 4P prodlužováku totiž nemáme PEN, ale pouze PE a tedy je to pro tyto potřeby nevyužitelné.
Než detekovat vadný PEN, tak jej vůbec nepoužit.
Jedno z řešení je přívod 3+PE a oddělovací trafo 3x400/3x400/230 V
a vytvoření vlastní napájecí sítě.
Je to zřejmě otázka celkového příkonu pro celou kapelu i s osvětlením.
Na druhé straně je to bezpečnější. Technicky je to řešitelné.....
Pavel Mužík_:
To oddělovací trafo by sice technbicky bylo dobré řešení, ale při dnešních výkonech zvukové techniky, většinou ještě spojené se světelnými efekty by to bylo asi pěkné monstrum. Doporučil bych ty proudové chrániče, a to hezky rozdělené na několik obvodů. Jeden proudový chránič jen pokud jde o jednoduchou instalaci. Jinak budete mít problém s hledáním případné závady.