Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
Milan začínající zvukař:
S tím se samozřejmě ztrácí napájení nějakého přístroje ale určitě na to něco existuje. Jak se to prosím řeší?
Tomas M.:
Do určité míry to rozpozná hlídací relé fází, která sledují sice primárně asymetrii, sled fází, ale i různé úrovně podpětí/přepětí jednotlivých fází. Což upadený PEN na přívodu typicky způsobí.
Milan začínající zvukař:
Citace: Milan začínající zvukař 17.02.2023, 12:44
S tím se samozřejmě ztrácí napájení nějakého přístroje ale určitě na to něco existuje. Jak se to prosím řeší?
OK, ptám se v souvislosti mobilního rozvaděče zvukaře, který nic zlého netuše, dokud někomu z muzikantů tedy nepřistane na kostře nebezpečné napětí.
Tomas M.:
Citace: Milan začínající zvukař 17.02.2023, 13:00
OK, ptám se v souvislosti mobilního rozvaděče zvukaře, který nic zlého netuše, dokud někomu z muzikantů tedy nepřistane na kostře nebezpečné napětí.
Tak NDN by mělo být primárně řešeno splněním příslušných požadavků normy na prozatimní/mobilní instalace, něčím jako samostatným pospojením kromě přívodního 4x/5x kabelu. Něco jako zmíněné relé slouží spíš k předejití poškození zařízení kvůli chybějícímu N, nikoliv k ochraně osob
Jiří Schwarz:
Citace: Tomas M. 17.02.2023, 13:07
... kromě přívodního 4x/5x kabelu.
...
Pokud to má být pohyblivý přívod, měl bych zásadní problém s tím kabelem 4x...
Takže 5x... (pro 1f přívod 3x...)
Bude to za bodem rozdělení, tam platí nějaké doporučení pro přizemnění bodu rozdělení.
Pak by bylo fér, kdyby tam byl proudový chránič, pokud není v rozvaděči, je dobře, když ho bude mít v nějakém mobilním rozvodném panelu "zvukař".
A venku, kde je přece jen vyšší riziko úrazu elektrickým proudem při nějakém problému, by nebylo špatné si to lehce přizemnit
-----
Detekovat přerušení PEN podle změny napětí nemusí být dostačující. Pokud budou fáze srovnatelně zatížené, uměle vytvořený střed může mít potenciál velmi blízký potenciálu toho "odpojeného" PENu