Proč program sichr nepočítá proudovou zatížitelnost kabelu s nulovým vodičem?

<< < (6/7) > >>

GDPR:
Citace: Vlado Konrád  15.02.2023, 10:22

Katalóg Prakab    Zem                Vzduch
AYKY 4x95           215                  186
B 52.4                 148
B 52.11                                       183

Ach, já se seknul měď/hliník, pravdu máte.

Ale i tak to nesedí s tím, co tvrdíte, protože

Katalóg Prakab    Zem                Vzduch
AYKY 4x95           215                  186
B 52.4                 148x1,5=222
B 52.11                                       183

Norma udává zatížitelnost v zemi vyšší, než na vzduchu.
Kdežte zde tvrdíte stále opak

Vlado Konrád:
Základné hodnoty bez koeficientov sú rozdielné. To ma mätie . No a prepočítavacíí koeficient pre umiestnenie v zemi B 52.16 s horším koeficientom prestupu tepla ,  ( K=1 miesto K=2,5) teda horším chladením kábla  je 1/1,5= 0,7. Teda alebo delím 1,5 alebo násobím 0,7 Hodnota horšieho tepelného odporu v zemi zaťažiteľnosť zníži. Nie zvýší  . Tento koeficient 0,7 uvádza aj M. Kříž

GDPR:
Odkud vyplývá tvrzení, že by koeficienty dle tabulky B.52.16 měly být "1/koeficient"?  :D

Vlado Konrád:
Ak je horší odvod tepla, lebo je horší tepelný odpor prostredia zaťažiteľnosť sa zvýši? Spomínam si na fórik kolegu, ktorý vravel. Náš zlú Zs? Vkúr tam vyššie hodnoty poistiek

Fór je asi v inom.
5-52 udáva koeficienty pre tepelný ODPOR  K = xy (K*m)/W
 Priemerná tepelná VODIVOSŤ pôdy v našich končinách pre vlhkosť pôdy 6,4%  ( 64 litrov vody na 1m3 zeminy) je 0,44-0,55 ale W/(m*K) . Prevrátená hodnota tepelnej vodivosti je tepelný odpor v našich končinách a to je cca 2-2,1 K*m/W .  A na túto hodnotu to podľa 5-52 je potrebné prepočítať .

Peter Lovacký:
Citace: Vlado Konrád  15.02.2023, 04:05

:). Mňa to na fyzike na strednej škole učili inak. Ak niečo dokáže odviesť 2,5W na m pri poklese teploty o 1 st C a druhé len 0,025W na m pri poklese o 1 stC ,   lepšie chladí to prvé.

Takto áno,.. ja som ale chcel skôr poukázať na fakt, že norma to prvé médium (zeminu) vníma jak stabilné okolie pre odvod tepla, zatiaľ čo pre to druhé médium (vzduch) predpokladá súvislú výmenu prúdením...
Pre normovo štandardné referenčné hodnoty (zem-20C, vzduch 30C) je to rozdiel, kde mi príde tabuľkovo nižšie zaťaženie pri uložení v zemi logické...


Na okraj,..
Podľa poznámky v B.52.6.2. to vyzerá tak, že návrhové metódy so softvérovou podporou (predpokladám že Sichr a jemu podobné) zatiaľ podľa prílohy „D“ pre návrhy podľa 5-52 nie sú dovolené...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana