Proč program sichr nepočítá proudovou zatížitelnost kabelu s nulovým vodičem?

(1/7) > >>

slower:
Dotaz na kabel AYKY-J 4x95 nebo AYKY 5x95, výrobce např. prakab udává zatížitelnost u 4-žílového kabelu 186A na vzduchu a kabel 5x95 má jen 131A..viz. příloha.

Pokud chcete dimenzovat přívod pro stroj (93A) v TN-C-S kabelem 5x95 tak v sichru tahle možnost není...program uvažuje bez nulového vodiče...

Dejme tomu, že chci vědět jaká je proudová zatížitelnost kabelu 1-AYKY 5x95 SM v MARS žlabu s víkem, počet kabelu 9 a více...při teplotě 30...sichr udává koef. 0.5....u kabelu 4x95 ale nee u 5x95...

Milan Hudec:
Bo, PE vodičem nic velkého neteče a tak připívá k chlazení celku.
Jestli jsem tedy váš dotaz pochopil správně.

Peter Lovacký:
Citace: slower  10.02.2023, 13:18

Pokud chcete dimenzovat přívod pro stroj (93A) v TN-C-S kabelem 5x95 tak v sichru tahle možnost není...program uvažuje bez nulového vodiče...

Prepol ste si sieť..?
Zaujímavé, že Sichr ten rozdiel na vzduchu vidí kus inakšie..

GDPR:
Dimenzovat proudové zatížitelnosti kabelů dle toho co se píše v katalogu je jedním z největších nesmyslů projektantů / zhotovitelů / revizních techniků.

Nikdy nemůžete vědět, jak se k tomu údaji v katalogu došlo, za jakých podmínek, či jestli se někdo neupsal.

Zatížitelnosti kabelů se dimenzují podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Viz ČSN EN 50565-1:
Citace

5.3.3 Hodnoty proudové zatížitelnosti pro pevné instalace musejí být v souladu s HD 60364-5-52,  národními předpisy/zákony nebo, tam kde to není aplikovatelné, je nutné se odkázat na výrobce kabelu.

O přípustnosti dimenzování podle nesmyslů v katalozích se v žádné normě nikde nic nepíše.

Vlado Konrád:
Zabudnite na normu. Návod výrobcu je nad ňou. Dimezuje sa podľa katalógu výrobcu. Norma je blud. Už to tu bolo preberané