Dotaz na kabel AYKY-J 4x95 nebo AYKY 5x95, výrobce např. prakab udává zatížitelnost u 4-žílového kabelu 186A na vzduchu a kabel 5x95 má jen 131A..viz. příloha.
Pokud chcete dimenzovat přívod pro stroj (93A) v TN-C-S kabelem 5x95 tak v sichru tahle možnost není...program uvažuje bez nulového vodiče...
Dejme tomu, že chci vědět jaká je proudová zatížitelnost kabelu 1-AYKY 5x95 SM v MARS žlabu s víkem, počet kabelu 9 a více...při teplotě 30...sichr udává koef. 0.5....u kabelu 4x95 ale nee u 5x95...
Milan Hudec:
Bo, PE vodičem nic velkého neteče a tak připívá k chlazení celku.
Jestli jsem tedy váš dotaz pochopil správně.
Peter Lovacký:
Citace: slower 10.02.2023, 13:18
Pokud chcete dimenzovat přívod pro stroj (93A) v TN-C-S kabelem 5x95 tak v sichru tahle možnost není...program uvažuje bez nulového vodiče...
Prepol ste si sieť..?
Zaujímavé, že Sichr ten rozdiel na vzduchu vidí kus inakšie..
GDPR:
Dimenzovat proudové zatížitelnosti kabelů dle toho co se píše v katalogu je jedním z největších nesmyslů projektantů / zhotovitelů / revizních techniků.
Nikdy nemůžete vědět, jak se k tomu údaji v katalogu došlo, za jakých podmínek, či jestli se někdo neupsal.
Zatížitelnosti kabelů se dimenzují podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
Viz ČSN EN 50565-1:
Citace
5.3.3 Hodnoty proudové zatížitelnosti pro pevné instalace musejí být v souladu s HD 60364-5-52, národními předpisy/zákony nebo, tam kde to není aplikovatelné, je nutné se odkázat na výrobce kabelu.
O přípustnosti dimenzování podle nesmyslů v katalozích se v žádné normě nikde nic nepíše.
Vlado Konrád:
Zabudnite na normu. Návod výrobcu je nad ňou. Dimezuje sa podľa katalógu výrobcu. Norma je blud. Už to tu bolo preberané