Proč program sichr nepočítá proudovou zatížitelnost kabelu s nulovým vodičem?

<< < (5/7) > >>

Karel Bělohlávek:
Citace: Vlado Konrád  15.02.2023, 04:05

:). Mňa to na fyzike na strednej škole učili inak. Ak niečo dokáže odviesť 2,5W na m pri poklese teploty o 1 st C a druhé len 0,025W na m pri poklese o 1 stC ,   lepšie chladí to prvé. Inak by ste zatepľovali dom betónovými platňami a nie polystyrénom  ;)
 
¨

Jenom se divím, že ty baráky vůbec zateplujeme. Když je vzduch lepší izolant než pěnový polystyrén.

Vlado Konrád:
Neizoluje polystyrén, ale vzduch obsiahnutý v ňom. Ale to viete :-D

Milan Hudec:
Nedělejme z toho vědu, holt při stanovování podmínek v půdě bylo přítomno více beduínů, nežli Jožinů z bažin.

Vlado Konrád:
Citace: GDPR  15.02.2023, 09:30

Pořád mi přijde, že každý mluví tak nějak o něčem úplně jiném.

V prvním příspěvku je katalogový list od 1-AYKY 95
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, Tabulka B.52.11, uložení E (na vzduchu) = 183 A
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, Tabulka B.52.4, uložení D2 (přímo v zemi) = 193 A

Ještě jsem ani neaplikoval koeficient x1,5 pro tepelný odpor půdy 1 K⋅m/W, a i přesto norma říká, že kabel v zemi má vyšší zatížitelnost, jak na vzduchu. Po aplikaci koeficientu je to v zemi 193 x 1,5 = 289 A

Můžete nám osvětlit, o čem tady celou dobu hovoříte, a co vlastně zpochybňujete?
V normě je totiž psáno něco jiného (i v té slovenské).


Katalóg Prakab    Zem                Vzduch
AYKY 4x95           215                  186
B 52.4                 148
B 52.11                                       183

AYKY 4x240          364                  338
B 52.4                  250
B 52.11                                        330

Podľa výrobcu je základná hodnota bez koeficientov pre umiestnenie v zemi vyššia ako na vzduchu, v 5-52 je to naopak

Milan Hudec:
Norma je "celosvětová" údaje výrobce se liší dle oblasti nasazení.
Proto to u vzduchu vychází stejně, ale u země dle převažujícího typu hlíny.