Proč program sichr nepočítá proudovou zatížitelnost kabelu s nulovým vodičem?

<< < (3/7) > >>

Vlado Konrád:
Už som pochopil 2,5K /m/W  zem ,  voči vzduch 0,024 . Teda 100x horší vodič tepla odvedie viac stratového tepla ako 100x lepší vodič tepla teda zem.

Niektoré prvky a ich vodivosť
striebro    429
meď    386
zlato    317
hliník    237
mosadz    120
železo    80,2
drevo    0,15 – 0,42
vlna    0,04
celulózová izolácia    0,038
PUR izolácia    0,037
penový polystyrén    0,033
vzduch (normálny tlak)    0,0262

Pes je možno zakopaný niekde inde a ja naozaj netuším kde

Karel Bělohlávek:
Citace: Vlado Konrád  14.02.2023, 16:18

Už som pochopil 2,5K /m/W  zem ,   voči vzduch 0,024 . Teda 100x horší vodič tepla odvedie viac stratového tepla ako 100x lepší vodič tepla teda zem.


Na vzduchu se uplatňuje přenos tepla konvekcí, tj. prouděním.

Vlado Konrád:
Fyziku by som radšej nepopieral . A preto už naši starí otcovia pri pálení slivovičky mali chladič vo vode a nie na vzduchu  ;). Berme ako fakt, že prostredie s nižším tepelným odporom ( vyššia hodnota K) a vyššou tepelnou kapacitou a veľkou hmotou 1600 kg/m3 ochladí kábel lepšie ako prostredie s vyšším tepelným odporom ,  mizernou tepenou kapacitou s hustotou 1,2kg/m3

Pes je naozaj zakopaný niekde inde a ja naozaj netuším kde

GDPR:
Citace: Vlado Konrád  14.02.2023, 16:18

Pes je možno zakopaný niekde inde a ja naozaj netuším kde

To je famózní. Evidentně netušíte, jak se podle 33 2000-5-52 dimenzuje, ale přesto hlásáte, že norma je blud, a že to prý v ní není správně. Majstrštyk.

Takže polopaticky.
1/ Najdu si způsob uložení, podle něj si najdu referenční způsob (v zemi D1 nebo D2)
2/ Podle referečního způsobu uložení si podle materiálu izolace najdu dovolenou zatížitelnost, která jak už bylo uvedeno, platí pro 2,5 K⋅m/W
3/ K tomu otevřu již zmíněnou IEC 60287-3-1, kde se dočtete, že průměrný tepelný odpor půdy není 2,5 K⋅m/W, nýbrž zpravidla 1 K⋅m/W.
4/ Nalistuji tabulku B.52.16, podle níž aplikuji přepočítací součinitel 1,18 pro kabely v chráničkách, anebo 1,5 pro kabely přímo v zemi

Neboli, dovolená zatížitelnost může být klidně až 1,5x vyšší, než to, co v normě vidíte na první dobrou.

Dovolená zatížitelnost mimochodem nemá moc co dočinění s materiálem jádra vodiče, ale světe div se, s materiálem jeho izolace, a s jeho maximální dovolenou teplotou, na kterou se může ohřát. A podle způsobu odvodu tepla (aneb v chráničce hůře, než přímo v zemi) se pak odvíjí i jednotlivé dovolené zatížitelnosti .

Vlado Konrád:
Nenapísal ste nič čo by som nevedel. Mňa stále zaujíma, ako je možné, že 50-100x lepšie chladený kábel v holej zemi môžeme zaťažiť nižším prúdom ako kábel na vzduchu, takmer nechladený ,  pri rovnakých zaťažovacích podmienkach, len prostredie je iné. Tepelne vodivé s vysokou tepelnou kapacitou  a tepelne nevodivé s nulovou tepelnou kapacitou.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana