Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
GDPR:
Citace: Milan Hudec 08.02.2023, 06:53
Pokud se jedná skutečně o 1,5 , pak je to takové hlazení psa proti srsti, ale nemusí to nutně znamenat že nás vždy pokouše.
Trochu pozor na to, že u kabelu nás nezajímá jen jeho zatížitelnost.
Kabely musí totiž splňovat i nějaké parametry základní izolace ... která je pro sítě 400/230 V kolik? ... která je 4 kV impulsně / popř. 2,5 kV AC ... splňuje to daný kabel?
Je to třeba typický problém většiny MaRáků a revizáků ... MaR zvesela pouští 230 V po kabelech JYTY, které mají 1 kV AC pro 1 mm² / 2 kV AC pro 1,8 mm², ale všichni se usmívají, a revizáci k tomu píší, kterak je prý zařízení "schopno bezpečného provozu".
GDPR:
Citace: Pavel Kalvar 06.02.2023, 21:25
Nelíbí se mi, že nejtenčí žíla kabelu má plnit funkci ochranného vodiče.
To se vám nelíbí správně.
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, Tabulka 54.2
Minimální průřez ochranného vodiče až do S = 16 mm2 musí odpovídat průřezu vodičů fázových.
Milan Hudec:
Citace: GDPR 08.02.2023, 10:50
To se vám nelíbí správně.
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, Tabulka 54.2
Minimální průřez ochranného vodiče až do S = 16 mm2 musí odpovídat průřezu vodičů fázových.
Nebo průřez vypočten dle.....
Karel Bělohlávek:
Citace: GDPR 08.02.2023, 10:40
Trochu pozor na to, že u kabelu nás nezajímá jen jeho zatížitelnost.
Kabely musí totiž splňovat i nějaké parametry základní izolace ... která je pro sítě 400/230 V kolik? ... která je 4 kV impulsně / popř. 2,5 kV AC ... splňuje to daný kabel?
Je to třeba typický problém většiny MaRáků a revizáků ... MaR zvesela pouští 230 V po kabelech JYTY, které mají 1 kV AC pro 1 mm² / 2 kV AC pro 1,8 mm², ale všichni se usmívají, a revizáci k tomu píší, kterak je prý zařízení "schopno bezpečného provozu".
Platí to také v případě, kdy je v síti použita koordinovaná ochrana proti přepětí s dostatečně nízkou ochrannou úrovní?
GDPR:
Jako že by SPD trvale snížily požadavky na koordinaci izolace v instalaci?
Takové kouzelné krabičky, že by to byly?