Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
Pavel Kalvar:
... použití kabelu 3x2,5 + 1x1,5 (zřejmě CYSY) pro 3fázové napájení elektro patrony. Označení jednotlivých žil: černá, hnědá, modrá ve 2,5, žlutozelená v 1,5. Nelíbí se mi, že nejtenčí žíla kabelu má plnit funkci ochranného vodiče. Modrá žíla má sloužit jako třetí fáze, což se přeznačit může?
555:
Dle horní fotky na kabelu vidím čínské znaky, je k tomu nějaká přesnější dokumentace?
jaké proudy to má snést?
je to součást nějaké technologie?(a jaké)
Bylo by dobré uvést více podrobností v dotazu.
Milan Hudec:
Pozor, ne všichni izolují PE plnohodnotně, tak jak je zvykem u nás, takže to klidně může být 2,5 se slabší izolací.
Pokud se jedná skutečně o 1,5 , pak je to takové hlazení psa proti srsti, ale nemusí to nutně znamenat že nás vždy pokouše.
V případě, že by byl kabel pro méně výkoné patrony celý 1,5, pak nad tím nedumáme....
Přitom zkratový proud (poruchový) bude stejný při jakémkoli jištění.
Další otázkou je, jestli nemá kotlík zemní šroub na pospojení, často se na něj zapomene...... ..
Miroslav Revús:
Na spodnej fotke je v detaile vidieť označenie: "3*2,5+1*1,5"
Pavel Horský:
Začal bych u tohoto......má kabel označení CE?
Pokud ne, nemáme se dál o čem bavit.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana