Jak provést u FVE měření impedance proudové smyčky k připojení do DS?
Emanuel Kocián:
Impedance proudové smyčky se měří speciálním měřákem. Teoreticky lze změřit i jen s ampérmetrem a voltmetrem, ale musí být k dispozici významná odporová zátěž (aspoň 2-3 kW).
Pokud například díky připojení 2kW přímotopu nebo varné konvice (230V*8,7A) poklesne napětí na připojovacích svorkách z 235 V na 230 V, tak impedance proudové smyčky je zhruba 5V/8,7A= 0,57 ohm (ale fakt jen zhruba, jelikož dojde k určité změně napětí a ani ta odporová zátěž není s ohledem na teplotu lineární).
Je to defacto míra napěťové tvrdosti sítě, tj. jak moc má tendenci klesnout napětí, když se připojí nějaká velká zátěž.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Emanuel Kocián 22.12.2022, 20:32
Impedance proudové smyčky se měří speciálním měřákem. Teoreticky lze změřit i jen s ampérmetrem a voltmetrem,
Pokoušíte se o teoretický výklad principu měření impedance v prostoru, kdy ho většina lidí zná. Možná máte nějaký nový přístup měření za pomocí ampérmetru. Já ho nikdy ve své praxi nepotřeboval, vždy mi stačil voltmetr a zátěžový odpor.
Milan Hudec:
Onen nešťastný výraz je použit coby universál (dle mého názoru se nepovedl).
Jde o to aby revizák i v síti TT změřil impedanci sítě, nikoli poruchovou smyčku.
Jirka Š. Svejkovský:
Hledám tu síť TT. Zvlášť bloudím v místě připojení mikrozdroje do DS.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 24.12.2022, 21:04
Hledám tu síť TT. Zvlášť bloudím v místě připojení mikrozdroje do DS.
Zrovna u tebe tomu bloudění nevěřím.
Navigace