Jak provést u FVE měření impedance proudové smyčky k připojení do DS?

<< < (7/7)

Vlado Konrád:
Citace: GDPR  30.03.2023, 08:11

Žádné naměřené impedance projektant od nikoho nedostane, a ani si je nijak nezměří. Ale všichni ví, jak je má projektant znát, a pomalu bez toho nemá projektovat.


A prečo by mal dostať ?
Nech si to zmeria a ak nedokáže zmerať nech si meranie objedná,  Projekt bez vstupných parametrov siete je paškvil a nie projekt, lebo bič bude plieskať na konci.


Ján Prečuch:
Citace: GDPR  29.03.2023, 20:00

To mě vždycky baví, tydlety teorie o projektování.

V životě jsem neviděl, že by projektant někam jel měřit nějakou impedanci smyčky. Ani by mu to nikdo nezaplatil.

V životě jsem neviděl, že by v podmínkách připojení bylo napsáno něco o impedanci smyčky v místě připojení.

Ještě k tomu dodejme bájné "projektant odpovídá",   a bude to dokonalé.
V životě jsem neviděl, že by projektanta někdo za něco popotahoval. Vždy se poptá někdo jiný, aby to za něj spravil.


Připojovací podmínky ČEZ mluví jasně ,  a jsou dostupné na webu. Zjednodušené připojení je prostě podmíněno impedancí. A vzhledem k pevným vlastnostem sítě se s tím moc dělat nedá Měrný odpor vodičů, délka průřez. teplota, uložení. Přechodové odpory spojů.