Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
GDPR:
Pánové, tvrdíte zde, že ocelová trubka nezajistí dostatečné odstínění kabelu křižujícího svod LPS. Jak potom vysvětlíte ustanovení ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. h), které stínění přípouští?
Citace
h) Kde je instalovaný systém ochrany před bleskem,
– Silové a návěstní kabely musí být odděleny od svodů systému ochrany před bleskem (LPS) buď minimální vzdáleností, nebo použitím stínění. Minimální vzdálenost musí určit projektant LPS v souladu s EN 62305-3.
Ocelová trubka podle vás nezajišťuje stínění?
Pokud ne, tak co jej pak zajistí?
Jan Franěk:
Citace: GDPR 17.12.2022, 16:03
Pánové, tvrdíte zde, že ocelová trubka nezajistí dostatečné odstínění kabelu křižujícího svod LPS. Jak potom vysvětlíte ustanovení ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. h), které stínění přípouští?Ocelová trubka podle vás nezajišťuje stínění?
Pokud ne, tak co jej pak zajistí?
ALe vy si pletete účel toho stínění. Zde se diskutuje nad rizikem přeskoku blesku v případě nedostatečné vzdálenosti kabelů od svodu hromosvodu. Vy se oháníte normou která se týká elektromagneti ckého rušení a tento problém prostě neřeší.
GDPR:
Jakože elektromagneti cké rušení trubka odstíní, ale blesk přez ni přeskočí?
Anebo elektromagneti cké rušení trubka odstíní, ale přepětí se přes ni naindukuje?
Či jaký závěr z té odpovědi mám vyvodit?
Jan Franěk:
Citace: GDPR 17.12.2022, 17:49
Jakože elektromagneti cké rušení trubka odstíní, ale blesk přez ni přeskočí?
Ano a ano je to velmi pravděpodobné. Také viz reakce a vysvětlení kolegů.
Jan Hájek:
Citace: GDPR 17.12.2022, 17:49
Jakože elektromagneti cké rušení trubka odstíní, ale blesk přez ni přeskočí?
Můžete to vyzkoušet, na trubku přiveďte napětí 100 000 V (bude to ca. několik % toho, co dokáže blesk) a ve vzdálenosti třeba 5 metrů (aby bylo jasné, že vás nezabil přeskok z trubky) chytněte do ruky kabel vedoucí trubkou.
Pro pochopení je vždy dobré si vytvořit jednoduchou, ale extrémní situaci.