Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
Peter Lovacký:
Citace: Josef Tomek 27.03.2023, 19:51
Od křížení trubek se svodem k zemnícímu pásku je to tak asi 4 metry.
Podľa zjednodušeného prístupu (6.3.2.), pre asi 4m zvodu od uzemnenia (pásky) je dostatočné oddialenie zvodu od trubky asi 0,24m..
Podľa fotky je pod zemou zbytočná dĺžka vodiča navyše k pásovine,..napriamo by to mohlo byť cca aj o meter menej.. (asi 0,18m)
Je tiež dobré si v objekte doplniť vhodné SPD (zvodiče prepätia), ...to že nemáte v dome uzemnenie bleskozvodu na jednom potenciály so vzdialeným potenciálom PEN(PE) distribúcie (MET) ešte neznamená, že napr. cez potenciálovú jamu sa vám nemôže v dome objaviť prepätie dostatočné na zopnutie SPD.., alebo vám dačo prilezie práve zvonku cez ten PEN..
Citace: Jiří Kantner 27.03.2023, 21:11
Jedna věc propojení oné stínící trubky s nějakým bodem svodu uzemění kousek pod terénem, druhá je, že tento potenciál může být při průchodu bleskového proudu značně odlišný od potenciálů vodičů uvnitř kabelu. Izolační pevnost toho kabelu (deklarovaných 2,5kV) je z mého pohledu nejslabším místem.
Myslím, že pripojenie tieniacej trubky na nejaký bod zvodu pri jej izolovaní podľa 6.3. od cesty bleskového prúdu na "s" nedáva zmysel..
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana