Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?

<< < (11/12) > >>

Peter Lovacký:
Vodič PE v trubke má furt potenciál zeme, a taký potenciál v blízkosti zvodu musí spĺňať "s"...
Tienenie medzi zvodom a PE pokiaľ je reč o izolovanom LPS situáciu len zhorší....

Josef Tomek:
Citace: Milan Hudec  01.12.2022, 08:23

Perfektně uzemněná trubka jistě pomůže, ale v jaké míře se neodvažuji tvrdit.


 (poklona)  všem za odpovědi. Asi tedy dospěji časem k tomu HVI nebo CUI, i když při dvou svodech a délce 3 m/svod je to pěkná raketa. Než se to tam dá, tak bych jako dočasné řešení asi využil i ten nápad s uzěměnou trubkou, když už je tam zabetonovaná a rád bych věděl, jestli to nepomůže vůbec, nebo jestli to pomůže alespoň malinko nebo naopak jestli to stav jen zhorší (není mi to z diskuse úplně jasné a níže také přidávám nové informace, které asi mohou změnit předchozí reakce?). Nezpochybňuji, že řešení s trubkou není správně podle norem, jde mi o posouzení, jestli to by bylo v daných pomínkách vylepšení nebo zhoršení nebo bez efektu. Níže přikládám nové informace o parametrech domu.

Jestli jsem diskusi pochopil správně - hlavní problém s uzeměnou trubkou je v tom, že PE vodič v kabelu uvnitř trubky může být pro blesk snadnější cesta do země, než by bylo uzemnění trubky? Pokud ano, napadly mě dvě technicky snadné a levné možnosti, kterými by se (asi?) dosáhlo toho, že spojení trubky se zemí by pro blesk bylo lepší než cesta přes kabel uvnitř trubky.

varianta A) na trubku navařit hromosvodový drát, vést ho ca 2 metry dolů a pak napojit u země na stávající hromosvod

varianta B) na trubku navařit hromosvodový drát, vést ho ca 2 metry dolů a pak doprava a ca 3 m od stávajícího svodu zarazit do země novou zemnící tyč a drát na ni napojit

Viz obrázek v příloze.

Shrnutí informací o stavbě:

- domek je ca 10x10 m z 80. let
- jsou na něm dva svody, na protilehlých stranách domu (tedy po obvodu ca 15 m od sebe)
- propojené pod zemí velmi pravděpodobně nejsou, takže soustava A?
- pod zemí (když se před 5 lety dělalo odkopání a izolace základů) byly u každého svodu zaraženy do země 2 roxory, ke kterým byl zemnič ještě navíc připojen svorkou
- na střeše jsou hromosvody propojené k jedné společné jímací tyči
- oba svody jsou 1 cm tlustý ocelový drát, stejně tak to vede i pod zemí (není tam pásek)
- trubka s kabely se kříží s hromosvodem kolmo
- trubka s kabely se kříží s hromosvodem ve vzdálenosti 15 cm od něho
- kabely, co vedou trubkou jsou od místa křížení vzdálené z hlavním domovním rozvaděčem ca 20 metrů, na cestě je několik spojů
- zásuvky jsou v domě se třemi vodiči (PE od všech zásuvek spojen v hlavním domovním rozvaděči)
- jestli je zemnič propojen s rozvaděčem nevim, ale spíš asi ne
- tahat kabely vnitřkem budovy už nejde (oba konce jsou už zabetonované, interiéry hotové, musel by se dělat šlic asi 20 metrů a ještě mezi patry - proto se zvolila cesta po fasádě)

Pardon, co jsou zkratky SPD a MET?

Peter Lovacký:
V podstate potrebujete na starom bleskozvode na dvoch miestach zabrániť nebezpečnému iskreniu (preskoku), ..
Napr. povedzme že v zmysle E.5.1.3..,  takže potrebujete vedieť dostatočnú vzdialenosť zvodu od trubiek,..,  podľa fotky a popisu ju odhadujem pre hornú trubku cca 15-20cm,... pre releventnejšie číslo skúste zistiť, koľko cm meria zvod od úrovne hornej trubky ku zemniču v zemi?.. (nie k úrovni terénu, ale ku zemniču kde končí zvod..)

Tipujem, že oddialiť zvod vrátane podpery od trubiek na dostatočnú vzdialenosť nebude v praxi problém..pri hornej viac, pri spodnej kus menej,..taký nenápadný oblúčik by aj mohol stačiť...


Citace: Josef Tomek  27.03.2023, 09:23

Asi tedy dospěji časem k tomu HVI nebo CUI, i když při dvou svodech a délce 3 m/svod je to pěkná raketa.

Kvôli MET a SPD rátajte skôr s poriadnym raketoplánom :-)

Josef Tomek:
Ano, vzdálenost trubek od svodu je 15 cm. Podařilo se mi najít fotku z doby, kdy se dělaly základy, přikládám. Od křížení trubek se svodem k zemnícímu pásku je to tak asi 4 metry.

Jiří Kantner:
Jedna věc  propojení oné stínící trubky s nějakým bodem svodu uzemění kousek pod terénem, druhá je, že tento potenciál může být  při průchodu bleskového proudu značně odlišný od potenciálů vodičů uvnitř kabelu. Izolační pevnost toho kabelu (deklarovaných 2,5kV) je z mého pohledu nejslabším místem.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana