Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?

<< < (9/12) > >>

Milan Jakeš:
Citace: Jan Hájek  11.12.2022, 22:02

To je samozřejmě špatně, protože pokud budou zemniče od sebe 5 m v zemi a na domě bude mezi LPS a konstrukcí třeba 1 m zdi, kde to přeskočí a zapálí?


Pokud budete sledovat jen průraz, tak ten zde nastane v té zdi. Nakreslit si to na papír? No proč ne. Pak tam máte kouli jako že Zeměkouli, na ní odpory od jednoho zemniče a od druhého zemniče (nastřelme 11 a 11Ohm) a Pí odpor mezi zemniči, nastřelme 100Ohm (pak je výsledný zemní odpor obou zemničů 10Ohm).

Teď do toho pustíme 150kA, tak na zemniči hromosvodu je 1,5MV, do Zeměkoule přímo teče 136kA, do Pí odporu teče 13,5kA a na tom 2. zemniči je tedy proti Zeměkouli 148kV.

Těch 5m v zemi se neprorazí ale dle modelového příkladu tudy bude unikat do 2. zemniče 13,5kA. Až se to prorazí skrz tu zeď, tak pak proud do druhého zemniče prudce vzroste.

Je to tak správně?  :)

Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk  17.12.2022, 17:45

ALe vy si pletete účel toho stínění. Zde se diskutuje nad rizikem přeskoku blesku v případě nedostatečné vzdálenosti kabelů od svodu hromosvodu.  Vy se oháníte normou která se týká elektromagneti ckého rušení a tento problém prostě neřeší.

Čti ve své citaci dál, on tam blesk zahrnut je

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  17.12.2022, 19:19

Čti ve své citaci dál, on tam blesk zahrnut je


Ano Milane. ALe zde v této normě se neřeší přeskoky, jen rušení. Pokud se v této normě píše o úderu blesku, tak je to ve spojení s rizikem přepětí. ALe jen o riziku, ne o jeho řešení. Proto je v tomto tématu použití této normy střelbou silně mimo. ALespoň dle mého názoru

Už mi diskuse nad touto normou přijde jako já o voze, ty o koze.  :-X

Citace: Jan Franěk  17.12.2022, 17:57

Ano a ano je to velmi pravděpodobné. Také viz reakce a vysvětlení kolegů.


Ještě tedy jednou
Ano, trubka (uzemněná) pomůže odstínit rušení. Ovšem za určitých podmínek a připojením na "správnou zem". Jinak se sama může stát zdrojem rušení. Tedy pokud se  bavíme o elektromagneti ckém rušení

Ano, velmi pravděpodobně uzemněná kovová trubka kabely jí provlečené před úderem blesku neochrání. Aby se tak stalo, muselo by být dodrženo několik podmínek. Ty už zde byly několikrát citovány. Pokud by vzdálenost té trubky od svodu byla dostatečná, ochránilo by to ten kabel před naindukováním nebezpečného napětí a před rušením od hromosvodu z pohledu elektromagneti ckého.

Milan Hudec:
Ještě jednou co říká ona norma.
Buďto proti rušení dodržím totožnou vzdálenost oproti přeskoku, nebo abych dosáhl totožného, použiji stínění.
No a protože rušeni lze pokladat za jemnější vlastnost oproti přeskoku, bude stíněním vyřešen i onen.

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  17.12.2022, 21:09

......
No a protože rušeni lze pokladat za jemnější vlastnost oproti přeskoku, bude stíněním vyřešen i onen.



A tím chceš říci co? Nerozumím. Že ta trubka z původního dotazu (vloženého FOTA) ochrání ten kabel provlečený trubkou?  :-\ :-X  Tak na mě působí tvůj příspěvek.