Lze za rozvaděč považovat rám bez zadní stěny?

<< < (3/17) > >>

Jiří Schwarz:
Možná budu za provokatéra nebo černou ovci:

Je to jedna z mnoha ukázek jak se nám "rozevírají nůžky".
To, co je na fotce, napadneme, zkritizujeme, odsoudíme autora té úpravy...
A přitom nám jinde fungují daleko horší rozvodu, nejen na Premix deskách, ale najde se i něco na takové té hnusné černé tvrdé "gumě"

Když máme nějaká pravidla pro nové instalace, přípojky,... asi by to chtělo i nějaké minimální požadavky na stávající. Čekat až vznikne požadavek na rekonstrukci v souvislosti s nějakou změnou, nebo dokonce čekat "až to vyhoří" neberu jak správnou cestu

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  29.11.2022, 11:45

Tipnu si, že se jedná o rodinný domek, tak proč předpisy o VTZ?


Ale vždyť vůbec nemusí jít pouze o předpisy VTZ (byť jsem přesvědčen o tom, že zde to VTZ je),   ale i dostupné připojovací podmínky.

Nebo mi chceš říci, že toto dílo podmínky PP distributora splňuje a ty by jsi se pod to klidně podepsal?  :-\ ::) 8)

Milan Hudec:
Coby odborníci máme být přesní, a neargumentovat, že byť zpackaná instalace neodpovídá předpisu, který se jí netýká.
V rodinném domku neodpovídá dejme tomu normám.

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  29.11.2022, 19:44

Coby odborníci máme být přesní, a neargumentovat, že byť zpackaná instalace neodpovídá předpisu, který se jí netýká.
V rodinném domku neodpovídá dejme tomu normám.


Četl jsi výňatek připojovacích podmínek který jsem tady vložil? Věříš tomu že toto odpovídá těm podmínkám? ELektroměrový rozvaděč nemusí odpovídat normám?   

Nesouhlasím ani s tím, že instalace v RD nemusí odpovídat normám. Čemu by tedy podle tebe měla odpovídat? Rád se nechám poučit a se mnou určitě mnoho dalších kolegů, kteří revidují domky a byty stále hloupě dle platných norem.

Jiří_Hrubý:
Citace: Jiří Schwarz  29.11.2022, 18:29

Možná budu za provokatéra nebo černou ovci:

Je to jedna z mnoha ukázek jak se nám "rozevírají nůžky".
To, co je na fotce, napadneme, zkritizujeme, odsoudíme autora té úpravy...
A přitom nám jinde fungují daleko horší rozvodu, nejen na Premix deskách, ale najde se i něco na takové té hnusné černé tvrdé "gumě"

Když máme nějaká pravidla pro nové instalace, přípojky,... asi by to chtělo i nějaké minimální požadavky na stávající. Čekat až vznikne požadavek na rekonstrukci v souvislosti s nějakou změnou, nebo dokonce čekat "až to vyhoří" neberu jak správnou cestu

Máte v podstatě pravdu, ale jednak v tomto případě byla příležitost to udělat správně a druhak neumím si představit ten hukot, kdyby někdo uzákonil povinnost pro vlastníky OM starších třeba 30 nebo 50 let jejich uvedení do akceptovatelné ho stavu.
Technicky vzato, jakožto majetek odberatele a součást elektroinstala ce objektu, podléhá i ER pravidelným revizím, už kvůli pojišťovně. Nebo se mýlím? (dance)