Autor Téma: Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2?  (Přečteno 6377 krát)
Michal Šlosiar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.03.2007, 16:09 »

Aké podmienky platia na tahanie káblu CYKY na stredne horľavý materiál C2 (mäkké drevo na strope). Dakujem
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 14.03.2007, 17:39 »

Žádné zvláštní podmínky pro kabely CYKY nejsou stanoveny. Podle ČSN 33 2312, čl. 2.1,  je dovolená nejvyšší povrchová teplota při styku s látkami C2 i C3 max. 120°C. Pokud je kabel správně jištěný proti nadproudu, v souladu s ČSN 33 2000-5-523, tak tuto teplotu nikdy nedosáhne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.