Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
LukášH:
To asi moc dobře nepůjde. Zdi v tom sklepě jsou z festovního betonu (bývalý majitel to dělal dost poctivě) a jejich tloušťka je odhadem minimálně 30 cm, spíš více. Je problém do nich vyvrtat i 10 cm, natož je provrtat skrz na skrz.
Nicméně kus od chaty je v zemi vybetonovaná malá místnost (asi 3m^2) s přístupem shora přes poklop, který je na úrovni země. V ní se nachází vodní vrt s čerpadlem a skrz její zeď a dále skrz zem je šikmo dolů vedená kovová (nejspíš železo) trubka o průměru asi 5 - 6 cm, jejíž vyústění je až ve zdi sklepa. Původní účel té trubky měl být nejspíš přívod vody z vrtu do chaty právě přes sklep, což ale v době koupě nemovitosti nebylo realizováno. My jsme do té trubky strčili menší plastovou trubku a vodu vedeme touhle plastovou, čili ta kovová slouží jen jako tunel mezi tou místností kde je vrt a sklepem. Ta kovová trubka je dlouhá asi 2,5 až 3 metry, celá pod zemí, její nejvyšší bod je cca 50 cm pod zemí, nejnižší je ten ve sklepě asi 1,5 m pod zemí. Na obou koncích je obklopená betonovou zdí. Bylo by možné na vyústění téhle trubky ve sklepě přivést přizemnění?
Říkám si, že sice určitě existují lepší řešení, ale nejspíš to bude mnohem lepší než nic a natáhnout jeden drát k trubce je otázka pár minut.
Jiří Kantner:
Nečekejte od takového přizemění zázraky, ale je to lepší než nic. Může se to hodit pro přechodnou dobu když butete provádět rekonstrukci elektroinstala ce.
Pokud byste se rozhodl udělat nové přivody k boileru a vodárně s odděleným PE vodičem a pro tento segment sítě použít podružný rovaděč s proudovými chrániči, i mizerná zem (50 Ohm) stačí pro funkci proudového chrániče. Samozřejmě, že takovéto zapojení nebude v souladu s žádnou platnou normou ale oproti původnímu stavu bude bezpečnost vyšší.
A vrtání betonu - pokud používáte vrtačku s mechanickým příklepem, bývá to nekonečná dřina, ale i nejslabší vrtací kladivo s energií okolo 2J si s takovým betonem hravě poradí. A nejen s betonem zvládne i žulu.
LukášH:
Dobře, opět bych rád poděkoval za odpověď.
Dočetl jsem se správně, že by to přizemnění (eventuálně z bodu rozdělení PEN vodiče) mělo být provedeno vodičem o průřezu minimálně 10mm^2?
Jinak není mi zcela jasné, jak toto přizemnění vlastně ovlivní funkci chrániče. Viděl jsem někde schéma (nemůžu ho dohledat), kde bylo hezky vidět, že když se před chráničem v TN-C-S odpojí PEN vodič, pak teče proud fází skrz chránič do spotřebiče, pak zpět nulákem přes chránič, který nevybaví, protože ten proud je stejný, následně se v místě rozdělení vydá po zemnícím vodiči ke kostře spotřebiče a tam pak přes dotýkajícího se člověka projde do země. V čem se situace změní, když bude bod rozdělení přizemněn? Zkoušel jsem si to nakreslit, ale vychází mi, že proudovým chráničem poteče pořád stejný proud tam i zpět, jen by pak měl téct k tomu přizemnění, místo aby tekl přes tu kostru spotřebiče a člověka.
Jiří Kantner:
Ano správně by měl mít PEN Cu vodičkpřicháze jící do místa kde se rozděluje na PE a N průřez alespoň 10mm2.
Pokud v sítě TN-C dáte do zásuvky takovýto chránič, https://www.kvelektro.cz/proudovy-chranic-do-zasuvky-16a-30ma-fk-prcd-2-ip54-4739425-p1740115?gclid=EAIaIQobChMI_NGb6fKn-gIVTY9oCR2tMAxWEAQYAiABEgLp3PD_BwE tak vás ochrání před nebezpečným proudem při dotyku jen tehdy když se jedná o poruchu izolace. Pokud máte přerušený vodič PEN někde na přívodu tak u elektrických předmětů s izolací trídy I máte nebezpečné napětí na kostře. Chránič nevybaví, protože přes vodič PE ani N nemá kam procházet proud. Když ale přizemníte vodič PEN v místě rozdělění, tak při svodu mezi L a PE dojde k nerovnováze na diferenciálním trafu v proudovém chrániči a ten vybaví.
V soustavě TN-C-S je její bezpečnost do značné míry závislá na správné funkci vodiče PEN. proto norma nařizuje průřez 10mm2 a více, protže tak silný vodič má i značnou mechanickou odolnost (obzvlášť je to užitečné při staveních pracech, kdy se v blízkosti vedení pohybují bytosti vybrojené bouracím kladivem.) A přizemnění je takové další zvýšení bezpečnosti. Nehledě na další jeho funkce např při ochraně proti přepětí, tam ale takový kus trubky stačit nebude.
Pokud se pouštíte do rekonstrukce chaty, myslete na kvalitní uzemění včas. Jednoho dne dojde i na rekonstrukci střechy a hromosvodu a ten bude potřeba někam připojit.
Z provozního hlediska vznikají po dobu rekonstrukce nejrůznější provizoria a při tom je žádoucí, aby tato provizoria poskytovala vyšší stupeň bezpečnosti, než instalace původní a aby těch provizorních kroků bylo co nejméně, protože každé předělávání stojí čas, materál a peníze. Už kvůli tomu je dobré mít v ruce projekt aby bylo jasné, k čemu se směřuje a jaký má být výsledný stav, na nic se nezapomnělo atd.
LukášH:
Hmmmm. V tom místě, kde bych to potřeboval rozdělit mám bohužel k dispozici jen přívod v 2,5mm^2. Rekonstrukci v blízké době neplánuji, ta chata je celkově v dost dobrém stavu a v hlavní části, která se obývá, je i poměrně nová elektřina v mědi (sic v TN-C), kterou považuji i za dostatečně bezpečnou. Chtěl bych tam jen mít alespoň jednu část rozvodu, kam bych mohl připojit proudový chránič a do této části zapojit několik spotřebičů z dříve zmíněného seznamu a potřebuji, aby to bylo ve sklepě. Ty spotřebiče nepoběží permanentně, ale zapnou se jen jednou za čas a asi nikdy všechny najednou.
Když už bych to dělal, tak bych chtěl i co nejvíce eliminovat riziko problémů spojených s možným odpojením PEN vodiče před tím chráničem (tedy v té první části sklepa), takže bych to místo rozdělení chtěl alespoň nějak přizemnit.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana