Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
Vlado Konrád:
Ak máte na MET pripojený PEN, nameriate +- veľkosť impedančenej slučky, údaj, ktorý nehovorí nič. To uzemnenie bodu rozdelenia je posledná inštancia pred NDN pri poruche PEN vodiča či u vás, či na distribučnej sieti. A hodnota uzemneia musí byť taká, aby na spotrebičoch Tr I. nevzniklo NDN. Prečo 2 Ohmy?
Jiří_Hrubý:
Citace: slower 08.09.2022, 12:59
Předpokládám, že se to měří asi jen jednou metodou a to úplně stejně, jako impedance smyčky
Ne, měří se to normálně na sondy, měřák na smyčku lze použít na náhradní metodu na samotný zemnič, ale uzemnění sítě jinak, než přes sondy změřit nelze. Kleště by ukázaly nejbližší smyčku a náhradní metodu není jak uplatnit, protože není vhodný volný "ostrovní" zemnič.
Václav Třetí:
Uzemnění nutno měřit Terrometem nebo Meggerem s pomocí sond umístěných mimo vliv zemničů spojených s PEN.
slower:
Píšete, že měřit uzemnění lze jenom sondama umístěných mimo vliv zemničů spojených s PEN.
Jak se to v praxi dělá, když je to v průmyslovém areálu a sondy buď nejdou nikam zapíchnout, protože všude jsou nějaké zemniče nebo asfalt nebo délka uzemnění budovy je třeba 50 m a dle návodu musí být sonda 5x d...
Jiří_Hrubý:
Rb můžete změřit v podstatě kdekoli, klidně u trafa. Tato hodnota je pro MET nepodstatná, tam je důležitá hodnota Ra, ovšem v obdobných areálech či smyčkových kabelových skříních, je to taky hodnota blbě měřitelná, protože zemnič bývá nejen v zemi, ale zároveň spojen s PEN v dalších skříních, či s nějakou konstrukcí a ta následně přes uzemnění opět s PEN. Snadno to lze ověřit klešťákem a pokud se ukáže hodnota pod 1 ohm, nemá cenu se s tím moc zabývat, protože bez demontáže všech bodů propojení se nikam nedostanete a rozpojovat zemnič za provozu není rozumný počin.