Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
Radim Strycharski:
Citace: Jiří_Hrubý 18.09.2022, 17:37
Měřící smyčka se uzavře vždy přes nejbližší zemnič, spojený s PEN, což ne vždy bude hodnota celkového uzemnění, ale špatně jsem se vyjádřil.
Měření za provozu umí KEW docela slušně kompenzovat.
Není přece důvod, proč by nějaké paralelní zemniče měly být vynechány z průchodu měřicího proudu (viz obr. 5 a 6 přiloženého materiálu).
Jiří_Hrubý:
Jasně, máte pravdu, nechal jsem se unést myšlenkou na jeden zemnič u DTS a zemnič blízký měřené MET a šíření proudu cestou nejmenšího odporu.