Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
Václav Třetí:
Citace: Jan Kelbich 12.09.2022, 12:28
Tak pokud bych se omezil jen na změnu polarity vinutí, tak se samozřejmě na některá hodinová čísla nedostanu. Ale proč bych obracel cívky tam, kde mi stačí přejmenovat svorky ?
Přejmenování svorek není totéž co obrácení smyslu vinutí! Posuv fází v 3f síti je 120°, prohození začátku a konce vinutí způsobí posuv 180°.
Matematika je výborná věda, ale občas umí zavést do slepé uličky.
Prostudujte si tabulku, kterou zde umístil kol. Ševčík, tam je vyobrazeno a popsáno všech 26 možných zapojení kombinací vinutí 3F traf (to jsem již napsal někde na začátku). Hodinová čísla 3 a 9 skutečně v tomto případě neexistují v žádné kombinaci.
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí 12.09.2022, 12:58
Přejmenování svorek není totéž co obrácení smyslu vinutí! Posuv fází v 3f síti je 120°, prohození začátku a konce vinutí způsobí posuv 180°.
Kdybych se měl omezit jen na změnu polarity - obrácení smyslu vinutí, tak budu moci realizovat v každém zapojení pouze 2 hodinová čísla (s rozdílem 6). Dd8 tím taktéž nezrealizuji.
Václav Třetí:
Zase nemáte pravdu. Důkladně si prostudujte tabulku od kol. Ševčíka a pak teprve odpovídejte.
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí 12.09.2022, 13:46
Zase nemáte pravdu. Důkladně si prostudujte tabulku od kol. Ševčíka a pak teprve odpovídejte.
No dívám se do toho, ale Dd8 je i podle tabulky změna polarity proti Dd2.
Nikoliv proti Dd0.
Václav Třetí:
V případě zapojení Dd (a Dz)je ještě změna rotace fází, která posouvá hod. úhel, tedy 6 možností. Zapojení Dy, Yd a Yz mají po čtyřech možnostech a zapojení Yy pouze dvě. Celkem 26 zapojení.
Je třeba srovnávat nejen diagramy, ale také schémata, která jsou malá a navíc mají primár kreslený dole a sekundár nahoře, což je méně obvyklé.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana