Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
Vítězslav Vaněk:
Nebylo by možné že se to tazately stalo v okamziku kdy chyběla fáze na straně vn.Neco podobného se před mnoha lety dělo v naší lokalitě,vždy v sobotu nebo v neděli a trvalo to i několik dní něž to opravily.Svetl a svítily některá miň a některé motory běžely a na zvuku to laijk nepoznal
Václav Třetí:
Chybějící fáze na primární straně 22kV u DT způsobí, že na sekundární straně je jedna fáze s plným napětím 230V a ve dvou zbývajících se napětí rozdělí podle zatížení a v součtu dávají 230V. Při zapojení sekundárního vinutí do lomené hvězdy budou ovlivněna napětí ve všech třech fázích.
Točivé účinky takového napájení jsou nulové.
Zdenek Skotnica:
Citace: Jan Kelbich 08.09.2022, 15:59
Fyzikální důvod je podle mě nějaká závada. Buď chyba v zapojení nebo vadný motor.
A třeba tazatel to jen "vidí" a motor se točí opačně. A fyzikální důvod je stroboskopický efekt :D
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí 09.09.2022, 02:37
Točivé účinky takového napájení jsou nulové.
Je to tak. Při chybějící fázi se soustava stává jednofázovou.
Velmi slabý točivý účinek by mohl vzniknout v důsledku imaginární složky zátěže.
Jan Kelbich:
Citace: Václav Třetí 09.09.2022, 02:37
Při zapojení sekundárního vinutí do lomené hvězdy budou ovlivněna napětí ve všech třech fázích.
Při jakém zapojení primáru ?
Myslím, že např Yz by mělo mít stejné vlastnosti jako Dy (pro případ ideálního transformátoru, R→0, κ=1, L→∞).