Jaký je fyzikální důvod proč nedojde při každém přehození ke změně směru otáček?
Jiří_Hrubý:
On se snad primár u distribučních traf zapojuje taky jinak, než do trojuhelníku?
Jan Kelbich:
Citace: Jiří_Hrubý 09.09.2022, 11:44
On se snad primár u distribučních traf zapojuje taky jinak, než do trojuhelníku?
Běžně buď do D nebo do Y.
Teoreticky by se dal zapojit i do Z, ale to asi nikdo dělat nebude.
Jiří_Hrubý:
A co se tedy dělá s tím uzlem na straně vn?
Jan Kelbich:
Citace: Jiří_Hrubý 09.09.2022, 11:53
A co se tedy dělá s tím uzlem na straně vn?
Nic.
Jiří_Hrubý:
Aha. No, sice se nevyskytují v distribuci trafa jiné konstrukce vn strany než D, ale dejme tomu. Kouzlí se až na straně nn.
Jinak chování trafa po výpadku jedné fáze na straně vn, vytvoří stav podobný 2+PEN, kdy se to bude houpat podle zátěže a výpadek dvou vytvoří 1+PEN ale kupodivu poměrně stabilní, až na to peklo, co budou dělat zbylé dvě. Spočítat to nelze, protože je to přímo závislý na zátěži a jejím typu na straně nn.
Když se vyndá pojistka na straně vn u nezatíženého trafa, bude mít snahu držet na dvou na strně nn Ijm a třetí bude mít 20-80. To v případě nejběžnějšího Dy. Dz se chová jinak.