Jaký vliv má triakový regulátor na účiník?
Václav Třetí:
Citace: Jiří Schwarz 27.05.2022, 15:27
A když není dostatečně "tvrdý" přívod, v některých režimech u výkonnější zátěže to vytváří tzv. flikr
To je pravda, ovšem on tento problém vzniká nejen u regulace triaky a tyristory, obdobný efekt umí udělat i klasický termostat, pohasínání světel při opakovaném sepnutí termostatu např. v el. troubě bývá vidět zřetelně. Velice častý jev v panelácích s hliníkovou jednofázovou instalací v bytech, kde byl celoplynový sporák nahrazen kombinovaným.
Martin Kurka:
Citace: Karel740000 27.05.2022, 08:55
Pokud není triákový regulátor v provozu je vše normální. Zobrazované hodnoty cca odpovídají tomu co naměřím multimetrem a účiník se blíží 1.
Pokud triákový regulátor zapnu, tak na příslušné fázi klesne významně účiník a měřený proud je větší než jaký se spotřebovává.
Shelly i elektroměr bude měřit proud i výkon správně, to váš multimetr měří střední hodnotu a násobí ji 1,1, protože to není multimetr měřící TRMS. Pokud si půjčíte multimetr měřící TRMS proud a napětí uvidíte, že budete měřit srovnatelné hodnoty.
U fázového řízení odporové zátěže neklesá účiník, ale roste zkreslení a roste podíl harmonických.
Vše je závislé na úhlu otevření tyristoru (triaku). Jak výkon, tak chyba měření. Viz nomogramy v příloze.
Petr Zíka:
Martin Kurka: Shelly bude měřit proud i výkon správně...
Karel7400: Pokud triakový regulátor zapnu, tak na příslušné fázi klesne významně účiník...
Tato dvě tvrzení jsou ale ve vzájemném rozporu (tedy předpokládám, že účiník ukazuje Shelly). Já bych místo "Shelly měří" řekl spíše "Shelly věří, že měří".
Juraj Rojko:
Konktétně triakovou regulaci doma asi žádnou nemám, ale jinak je odchylka Shelly proti elektorěru při dlouhodobém měření je menší než 1%. Takže asi docela měří…
Fuk Tomáš:
Dopustím se úvahy.
Předpokládám, že Shelly měří fázové napětí U (L-N) a fázový proud I.
Odpor spotřebiče budiž R = 23 Ω.
1) při regulaci vytočené naplno Shelly naměří U=230 V, I=U/R=10 A, odběr=2300 W=U*I, tedy účiník=1. Běžný multimetr i T-RMS měřák naměří to samé.
2) při regulaci vytočené na 50% Shelly naměří U=230 V, I=7,07 A (efektivní hodnota, 10 A/21/2), odběr=1150 W (1/2 z 2300) a přitom U*I=1626 W, z toho nevyhnutelně vyvodí, že účiník=0,707.
T-RMS měřák v této situaci naměří správně efektivní proud 7,07 A a efektivní napětí na spotřebiči 162,6 V, zatímco běžný multimetr naměří nesprávně proud 5 A a napětí 115 V.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana