Jaký vliv má triakový regulátor na účiník?
Jan Kelbich:
Citace: Martin Kurka 28.05.2022, 20:37
Power factor (PF) a účiník (cos φ) není to samé.
Aha, to bude ono. My jsme na teorii obvodů tomu (P/S) říkali účiník (příp. zobecněný účiník) a značili λ. S tím, že S^2 = P^2 + Q^2 + D^2.
Fuk Tomáš:
Citace: Petr Zíka 30.05.2022, 18:34
tak nějak mi tam neseděl ten zdánlivý výkon v souvislostí s odporovou zátěží
Háček je v tom, že Shelly neměří napětí na (odporové) zátěži, ale napětí v síti.
Juraj Rojko:
Citace: Petr Zíka 30.05.2022, 18:34
...tam byla představa jaloviny už snesitelná...
Jalový výkon je to Q v rovnici pana Kelbicha a souvisí s fázovým posunem mezi napětím a proudem (první harmonické). Ten ve vašem případě může být prakticky nulový, ale rozdíl mezi zdánlivým a činným výkonem je způsobem tím D z rovnice, což je označení deformačního výkonu. (Je projevem vyšších harmonických.)
V účiníku (cos φ) je zohledněn jalový výkon, zatímco PF (účiník λ) zohledňuje i ten deformační. Proto i při účiníku blízkému 1 (fázový posun blízký 0) může být činný výkon zlomkem zdánlivého (malý PF).
Zamla MEW-01 měří i účiník, pokud byste si s tím ještě chtěl hrát...
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana