Karel740000:

Mám na topné spirále 2kW nainstalovaný triákový stmívač "regulátor". Na přívodu do domu mám měření spotřeby Shelly 4em (na každé fázi má kolem vodiče trafo na měření proudu a každou fázi zvlášť měří napětí). Zobrazuje u každé fáze zvlášť proud, napětí, účiník (nevím jestli se nějak měří, nebo vypočítává?) a příkon na každé fázi zvlášť.
Pokud není triákový regulátor v provozu je vše normální. Zobrazované hodnoty cca odpovídají tomu co naměřím multimetrem a účiník se blíží 1.
Pokud triákový regulátor zapnu, tak na příslušné fázi klesne významně účiník a měřený proud je větší než jaký se spotřebovává. Navazující výpočet příkonu je pak samozřejmě mimo realitu.
Vím, že triák "reguluje" tak, že ořezává sinusovku. Jak to chápu, tak vlastně spíná a rozpíná v průběhu každé vlny.
Nenapadlo mě, že by mohl mít až takový vliv na vedení, které je před ním.

Co se stane s tou částí sinusovky, která je oříznuta?
Proč naměřím vyšší proud na přívodu k triáku, než by měl být?
Nevadí takové chování (pokles účiníku na fázi) něčemu?
Nebo je ten pokles jen zdánlivý? Proč?
Co na to můj elektroměr? Nebude měřit nějaké nesmysly?

Petr Liskar:
Citace: Karel740000  27.05.2022, 08:55

Na přívodu do domu mám měření spotřeby Shelly 4em (na každé fázi má kolem vodiče trafo na měření proudu)
Nenapadlo mě, že by mohl mít až takový vliv na vedení, které je před ním.

Má to vliv na na ten měřič spotřeby. Ten není schopen zpracovat skokové změny proudu a naměřený údaj neodpovídá realitě. Další výpočty (účinník, spotřeba) jsou pak zatíženy chzbou.

Václav Třetí:
Tento způsob regulace není vhodný pro topná tělesa. Jeho užití je vhodné pro stmívání žárovek, zejména klasických. Jeho provoz je zatížen vznikem silného rušení, které je třeba odfiltrovat.

Pro topná tělesa se používá regulace se spínáním v nule, kdy se do zátěže propustí dle potřeby několik půlvln a několik vynechá. Tento způsob regulace způsobuje minimální rušení.

Peter Munka:
Typicky pripad, ked mate "krasne cisla",  ale z nevhodneho meradla, vas pristroj si nevie poradit s tym, co spravi zo sinusovky regulator. Ako pise kolega, vhodnejsia je regulacia, kde napriklad pri poziadavke na 10% vykonu regulator pusti 1 sinusovku z 10, namiesto jej osekavania.

Jiří Schwarz:
Citace: Václav Třetí  27.05.2022, 14:55

...
Pro topná tělesa se používá regulace se spínáním v nule, kdy se do zátěže propustí dle potřeby několik půlvln a několik vynechá. Tento způsob regulace způsobuje minimální rušení.


A když není dostatečně "tvrdý" přívod, v některých režimech u výkonnější zátěže to vytváří tzv. flikr

---------
U toho fázového řízení s využitím triaku, někdy i tyristoru je problém v tom, že "levné" přístroje měří v podstatě střední hodnotu a výstup přístroje to "posune" v nějakém poměru na efektivní hodnotu.
Ale pokud změníme průběh proudu, že to není základní harmonický průběh, ty přístroje pěkně "lžou"
Tady v podstatě proud prochází v kratších špičkách a jejich "zprůměrování" vyjde v rozporu se skutečnou  efektivní hodnotou
Pokud máte tu možnost, je zajímavé měřit odběr nějakého spínaného zdroje obyčejným ampérmetrem a současně nějakým, co měří v režimu TrueR.M.S