Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?

<< < (3/4) > >>

Milan Hudec:
Hezky Radime......,    ovšem za podmínky, že vše bude obsluhovat PCh, aby byla splněno pravidlo o vodičích pod stejným uložením právě s vyjimkou pro PE v případě chrániče.
Příště se budu holt muset v zapeklitovosti otázky více snažit (dance)
Ještě mě napadá, přijdeš na revizi staršího obj.bez dokumentace, smyčku naměříš dejme tomu 20 Ohmů.
Přikloníš se k tomu, že je to chyba v TN, nebo dobrá zem v TT?
Nebo snad vše "rozkopat" a jít "po drátu".

Radim Strycharski:
Ano. Čl. 543.8.

Jiří Schwarz:
Citace: Vladimír Štemberg  19.03.2022, 15:18

...
Zda se jedná o soustavu TN, nebo TT,  by mělo být uvedeno v revizní zprávě.

A revizák si to vycucá z palce? Ne vždy je to možné zjistit měřením, někdy je problém poznat jestli nestandardní hodnota impedance značí "jinou síť" nebo je to nějaká závada.

Především by to u výchozí revize mělo být popsané a zdůvodněné v projektu, u pravidelné revize v projektu, předchozí revizi, dokumentaci skutečného provedení...

To jsem ale bláznivý optimista  :D

Vlado Konrád:
Citace: Vladimír Štemberg  19.03.2022, 15:18


Pokud se jedná o soustavu s ochranou nulováním (NT),   která je u nás obvyklejší, pak je to zapojené úplně špatně a "elektrikář" i "revizák",   kteří to spáchali....


ČSN 341010 už nejaký piatok neplatí

Kamil Novák:
Citace: Vlado Konrád  21.03.2022, 15:49

ČSN 341010 už nejaký piatok neplatí 

Ale stále se při revizích starých instalací používá. Takže pojem "nulování" je stále namístě.  (norm)