Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
Jiří Schwarz:
To jsou zase skvosty mezi příspěvky...
- jestli je nebo není PEN přizemněn nebo jak je zapojen by bylo dobré ověřit na místě
- jestli je popis v původním příspěvku přesný, odpovídalo by to síti TT, to naznačuje i přívod na centrální chránič, pak by to mohlo být dobře, pokud to tak "muselo" být, protože dnes se jako standard spíše dělá TN síť (soustava)
- jestli někdo tvrdí že má přívod na 4-pólový vypínač, který mu odpojuje i PEN, tak bych si nedovolil toho, kdo to tak zapojil, označit za elektrikáře
Podtrženo, sečteno - tu revizi máte nebo dokážete sehnat? Ona by společně s dokumentací hodně napověděla
Jan P:
bohužel, je to tak. vyučený elektrikář s 35letou praxí. člověk, který nás prcal za to, že vysekaný šlic uhýbal o 2cm na délce x metrů a že kopoflexka v zemi není úplně rovná (ve výkopu 25cm širokém).
naštěstí dnes už je to úplně jinak. i díky velké pomoci jedno z místních členů
Vladimír Štemberg:
Bohužel stále ještě jsou "revizní technici", kteří napíší revizi na elektroinstala ci, kterou vůbec neviděli. Sám jsem opravoval jednu zprasenou instalaci, která měla kladnou revizi. Později jsem zjistil, že revizní zpráva byla napsána na základě fotografií, zaslaných mailem.
K rozvaděči pana Kosy: Jak napsal kolega Schwarz, může se jednat o soustavu s ochranou zemněním (TT), která ještě přežívá v některých lokalitách na jižní Moravě. Pak by zapojení bylo správně, špatně by byla jen barva vodiče od chrániče na N můstek. Správně by byla světle modrá.
Pokud se jedná o soustavu s ochranou nulováním (NT), která je u nás obvyklejší, pak je to zapojené úplně špatně a "elektrikář" i "revizák", kteří to spáchali, by měli být z fleku nezaměstnaní.
Zda se jedná o soustavu TN, nebo TT, by mělo být uvedeno v revizní zprávě.
Milan Hudec:
Žertovný dotaz:
Pokud bude zemní pásek na druhém konci spojen s PEN (např.v pojistkové skříni), tak se bude jednat o jakou síť?
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 20.03.2022, 10:52
Žertovný dotaz:
Pokud bude zemní pásek na druhém konci spojen s PEN (např.v pojistkové skříni), tak se bude jednat o jakou síť?
Poznámka 2 pod čl. 543.2.3:
Mezi příklady ochranných vodičů patří vodiče ochranného pospojování, vodiče ochranného uzemnění a uzemňovací vodiče, pokud jsou použity pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.
Takže po připojení k vodiči PEN lze soustavu TT považovat za změněnou na TN-C-S. Důležité je slůvko „lze“, protože to není jediná možnost. Pokud bude chtít tvořitel dokumentace trvat na tom, že jde o síť TT, která má druhý konec připojený k vodiči PEN sítě TN, tak klidně může.