Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?

<< < (4/4)

Vlado Konrád:
Naozaj ?


Má otázka zní proč by to někdo takto zapojoval a jak to mohlo projít revizí? Výchozí revizi z roku 2009 mám v ruce a na první pohled není vidět, že by bylo do rozvaděče zasahováno.

Milan Hudec:
Ježišmarja, před PCh TN-C nebo nulování, nebudme tak úzkokozí.
Princip je snad zřejmý.

Vlado Konrád:
Predpoklám to ako pokus o fór
Miešame hrušky s betónom?.
Nahlásime to na inšpektorát práce, nech sa na to pozrie?
Nerozumiem

Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec  20.03.2022, 20:27

Ještě mě napadá, přijdeš na revizi staršího obj.bez dokumentace, smyčku naměříš dejme tomu 20 Ohmů.
Přikloníš se k tomu, že je to chyba v TN, nebo dobrá zem v TT?
Nebo snad vše "rozkopat" a jít "po drátu".

Svým způsobem revize bez žádné dokumentace neexistuje. Když mi dokumentaci nikdo nedá, musím si základní údaje zdokumentovat sám a mezi to patří i druh sítě. Vždycky musí být o předávacím místě, což je obvykle HDS, dostupná informace o síti, i kdybych třeba měl kvůli tomu oslovit distributora.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana