Kdo je odpovědný za škodu, revizní technik nebo projektant?

<< < (2/9) > >>

Milan Hudec:
Citace: slower  10.03.2022, 08:12

Montážní firma udělala dle projektu, v projektu byl kabel do země.

Spíš mě zajímalo, za kým půjde chyba, jestli za projektantem nebo zda revizní technik měl spočítat zatížení kabelu a upozornit na chybu.

Pokud jde o konkrétní příklad tak v příloze je schéma zapojení.


Zde se nejedná o hrátky se seskupením, ale jištění prostě odlétlo o autobus...
Oba dva měli a mohli vědět, přičemž pro RT hovoří mírné plus, že byl přiveden v omyl, takže střelím rozhodnutí soudu 60/40 %.

Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád  10.03.2022, 09:29

Spôsob istenia je zvláštny. Ide o tri paralelné káble. Ideálne je istenie každého samostatne. Prúdová zaťažiteľnosť v zemi AYKY 3x240+120 je 364A.

V tabulce od kolegy Žabky vidím max.250A.

Vlado Konrád:
https://www.prakab.cz/upload/1_AYKY.pdf  Výrobca udáva inú hodnotu

Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád  10.03.2022, 11:35

https://www.prakab.cz/upload/1_AYKY.pdf  Výrobca udáva inú hodnotu

100A rozdíl už stojí za to prozkoumat kde je chyba.

Vlado Konrád:
Chyba je v tabuľke. Z hlavy 4x16 -63A, 4x25-80A 4x35 115A  4x70 - 180A

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana