Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?

<< < (3/9) > >>

M S:
Myslím, že pri novostavbe ťahať 12G1.5 a k tomu dva Ethernety určite neuškodí, náklady sú minimálne v porovnaní so zvyškom.

Libor Skýba:
Citace: M S  13.02.2022, 21:06

Myslím, že pri novostavbe ťahať 12G1.5 a k tomu dva Ethernety určite neuškodí, náklady sú minimálne v porovnaní so zvyškom.


mohu se zeptat k čemu je dobré natáhnutí 12G1.5 ? Pro HDO samozřejmě minimálně CYKY-J 3x1,5 i když mi osobně se líbí více CYKY-O 4x1,5 (nebo CYKY-O 5x1,5). A pokud je elměr. sloupek někde u vjezdu tak se hodí navíc i CYKY-J 3x2,5 + ten uváděný Ethernet.

Pavel Horský:
Citace: Zdeněk Friedrich  13.02.2022, 10:32

Považuji za ideální a také to tak projektuji, u RD umístit MET (HOP) společně s SPD T1 do malého rozvaděče (dostatečně velká krabice) pod hlavní rozvaděč a odbočku od elektroměru připojit do V na SPD v tomto rozvaděči a do RH už přivést tzv. čistou elektriku.


To je TOP řešení.
Pokud nejsou vstupní kabely do objektu ošetřeny např. jajich zatažením do kovové trubky, která je na obou koncích napojena do MET, pak "musí" být ochráněny u vstupu do objektu.
Jen bych asi rovnou instaloval kombinovaný SPD T1+T2.

Patrik Dedík:
Hmm a aku krabicu, rozvadzac pouzivate?
Ked uz idete z tej SPD do rozvadzaca aky davate prierez L vodičov? Vieme ze ma byt 16, ked je 10 privod co s tym? Ako to je zo zž?
Neviem si to nejako predstavir, nemate foto?

Pavel Horský:
Citace: Patrik Dedík  14.02.2022, 23:31

Hmm a aku krabicu, rozvadzac pouzivate?
Ked uz idete z tej SPD do rozvadzaca aky davate prierez L vodičov? Vieme ze ma byt 16, ked je 10 privod co s tym? Ako to je zo zž?
Neviem si to nejako predstavir, nemate foto?



Opravdu musí být při použití SPD 1+2 napájecí kabel min. průřezu CY16mm2?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana