Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
František Šohajda:
Když to už máte tak, tak bych dal ekvi. svorkovnici pod rozvaděč třeba do výšky 60cm do samostatné uzavřené krabice (přiměřeně velké)...
Pak napojení viz ČSN......
V rozvaděči moc s tou FeZn 10 neuděláte hitparádu!
Pavel Horský:
No, nechtěl bych pak být revizním technikem a měřit zemnící soustavu v rámci revize hromosvodu. To se musí ta FeZn10 odpojit od MET (HOP) a to myslím si, že v plně vybaveném a zapojeném modulárním rozvaděči to bude přímo nadlidský výkon.
Na nedávném školení při přezkušování způsobilosti RT došlo i na umístěné MET. Bylo nám inspektorem TIČR tvrzeno, že nelze umístit MET do rozvaděče.
Jen si již nepamatuji, čím to bylo obhajováno. Snad je to dokonce uvedeno v některé ČSN. Teď opravdu nevím :-[
Osobně ze zásady umísťuji MET do samostatné krabice v bezrpostřední blízkosti hlavního rozvaděče objektu.
Zdeněk Friedrich:
Považuji za ideální a také to tak projektuji, u RD umístit MET (HOP) společně s SPD T1 do malého rozvaděče (dostatečně velká krabice) pod hlavní rozvaděč a odbočku od elektroměru připojit do V na SPD v tomto rozvaděči a do RH už přivést tzv. čistou elektriku.
JURYJ:
Na pozemku stejně ještě plánuji kopat, tak přivedu CYKY 3x1,5 od HDO do domovního rozvaděče a HOP tedy umístím pod rozvaděč.
Peter Lovacký:
METka pod HR vyhovie norme len pokiaľ je taká kombinácia na vstupe do objektu,...čo z fotky dispozične nevidno..
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana