Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
JURYJ:
Přívodní kabel do domu mám vyvedený ve stejném místě jak zemnící drát (viz foto), který je spojený s zemnícím páskem v základech. Mohu umístit ekvipotenciáln í svorkovnici do rozvaděče na DIN lištu nebo je nutné udělat HOP mimo rozvaděč?
Jan Novákkkk:
Nemělo by to vadit. RT vám pak zapíše skutečné umístění HOPky do zprávy. Spíše ještě koukám na ten kabel, je to opravdu 4*10? Zdá se mi slabší. A kabel pro HDO nepotřebujete?
Jan Franěk:
Mnohokrát opakované téma. Zkuste vyhledávání.
Když vidím absenci kabelu HDO, obávám se dalších možných opomenutí a skrytých problémů.
JURYJ:
Ano opravdu je to 4x10mm². A HDO bude umístěné v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku.
Jiří Schwarz:
Citace: JURYJ 13.02.2022, 08:45
... A HDO bude umístěné v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku.
Tam to přepne tarif na elektroměru, ale ještě je třeba poslat nějak informaci o sepnutém/vypnutém blokování do okruhového rozvaděče, případně až ke spotřebiči (např. kotli)
Jasně, existují bezdrátové alternativy, ale "drát je drát" a ne každý revizák se podepíše pod nějaké nouzové řešení, které není popsané v Připojovacích podmínkách
Navigace
[0] Index zpráv