Ktorá STN (ČSN) rieši nutnosť použitia kovovej mreže v podlahe v kravíne?

<< < (3/4) > >>

Tomáš Gardoň:
Citace: Rozmahel Vladimír  10.02.2022, 08:43

Obrázky možného řešení jsou v příloze 7-705ed.2
Pokud je v betonu železo, musí být pospojováno - viz. norma. 705.415.2.
Možné řešení je na obrázcích A.



705.415.2 - tu je napísané vlastne to, čo sa pýtam. Ak je tam mreža, tak...

Čiže podľa obr. A je to treba alebo nie? Tá mreža má byť zaliatá v betóne? Podľa toho obrázku mi to príde, ako keby to bolo položené na tom.

Rozmahel Vladimír:
Je otázkou, proč se ptáte.
Nová stavba by měla řešit krokové napětí podle "délky dobytka"  s ohledem na nebezpečí dotyku ale i následkům blesku, protože zemniče el.+hr. se spojují.
U stávající stáje se reviduje dle tehdy platných předpisů.
Jako síť se uvažuje i armovací kari sítě, výztuže, apod.,  tak jak píše norma.
Myslím si, že i toto vyřeší trh.
Při stávajících cenách elektřiny a plynu a zlepšení je v nedohlednu, budou stáje velmi rychle prázdné.

Tomáš Gardoň:
Citace: Rozmahel Vladimír  10.02.2022, 12:17

Je otázkou, proč se ptáte.
Nová stavba by měla řešit krokové napětí podle "délky dobytka"  s ohledem na nebezpečí dotyku ale i následkům blesku, protože zemniče el.+hr. se spojují.


Ja by som tam to krokové napätie rád doriešil, ale stále sa nemôžem dopátrať STN, ktorá mi povie, že áno treba to tam a treba to spraviť takto resp. netreba to, lebo...

David Hruda:
Citace: Tomáš Gardoň  10.02.2022, 11:29

Pán Horský, práve o toto mi ide. V 7-705 je spomenutá nejaká kovová mreža, nič viac. Netuším ako je to myslené.

No a bavíme sa o tom, že objekt je existujúci. Podlaha tam už je.

Preto chcem vedieť, či je nutné ju rozbiť a spraviť novú, tak ako píšete.

Čo predpokladám nebude reálne...

Vážně nevím, jak vám to vysvětlit lépe.
Pletete si mříž, na které stojí dobytek, a síť uloženou v betonu. Sítě v betonu budou určitě, mříže pod dobytkem asi budou, ale určitě nebudou všude.
V normě máte i obrázky, kde je to zřejmé na první pohled.

Rozmahel Vladimír:
Vyhl.268/2009Sb. / zatím platná /
§ 36
Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat.
A dále doporučuji soubor norem ČSN EN 62305...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana