Ktorá STN (ČSN) rieši nutnosť použitia kovovej mreže v podlahe v kravíne?

<< < (4/4)

Tomáš Gardoň:
Citace: David Hruda  10.02.2022, 12:25

Pletete si mříž, na které stojí dobytek


Tuto myslíte obrázok A1 resp. A2 (popis vľavo dole)?
Čiže je potrebné, aby ten dobytok chodil po nejakých "kruhových tyčiach o rozmere oka 150x150mm"?

Asi to teda nechápem, lebo keď si pozriem 705.415.2.3, tak je tam napísané:
Ak je v podlahe umiestnená kovová mriežka...

Mriežka v podlahe, nie na podlahe.

Aj keď teda na tom obrázku to vyzerá, že tá mriežka je na podlahe.

Citace: David Hruda  10.02.2022, 12:25

Sítě v betonu budou určitě



Ťažko povedať.

Jiří_Hrubý:
Tak ono je to v principu jednoduchý. Kráva je širokorozchodn é zvíře, citlivé na rozdíly potenciálů.
V klasickém suchém ustájení se dělá pod beton mřížovka spojená s hrazením a vším, co je přístupné. To je kvůli blesku i kvůli případnému zavedení potenciálu fáze na konstrukci hražení.
Druhá varianta je kejdový hospodářství, kde se někdo rozhodne pro pozink rošty. Tam se pak musí opět zajistit vyrovnání potenciálu se vším, k čemu se kravky dostanou.
U venkovních přístřešků na pastvinách se dává pod stání taky mříž,  tam je to o ochraně před bleskem, teoreticky to může pomoci i při zemním spojení vn.

Tomáš Gardoň:
Nakoniec si odpoviem sám. Kovovú mrežu do podlahy netreba.

Z momentálne platnej 7-705 ten odstavec vypadol.

V predošlej sa to doporučovalo.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana