Ktorá STN (ČSN) rieši nutnosť použitia kovovej mreže v podlahe v kravíne?
Tomáš Gardoň:
Pozrel som STN 33 2000-7-705 ale v nej sa píše len to, že "ak je použitá kovová mreža v podlahe, tak..."
Nikde tam nemôžem nájsť či je to nutné.
Iná STN (ČSN)?
David Hruda:
Myslím, že nechápete dobře tu kovovou mříž.
Jedná se o mříž, na níž stojí skot a skrz níž propadá a protéká "hnůj", nikoliv o armaturu v betonu.
Jestli ve chlévě bude nebo ne rozhoduje někdo jiný, než projektant elektro.
A pokud tam je, tak viz ČSN.
Tomáš Gardoň:
Čiže či treba alebo nie, obmedzovať krokové napätie, určuje niekto iný?
Viem, že kone sú na toto citlivé. V mojom prípade sa jedná o kravy.
David Hruda:
Ne, někdo jiný určuje, jestli budou ho.na ležet na betonu, nebo budou propadat mříží do kanálu.
Pavel Horský:
Asi tu všichni nerozumíme té kovové mříži.
Můžete nám to nějak podrobněji vysvětlit.
Pokud vám jde o krokové napětí, tak by mělo být vše řešeno propojením karisítí před litím podlah.
Dělá se to tak, že se ze základového zemniče napojí oka z drátu FeZn10 (nebo nerez), velikosti 10m x 10m a ty se po 1m připevňují k armování podlahy https://www.dehn.cz/cs/dehnclip-svorka
Pozor však na řešení dilatace!
Ta je u velkých ploch několikanásobn á.
Pak je potřeba zjistit místa, kde budou vytažené vývody pro napojení hrázdění, koryt atd.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana