Vím, že TN-C soustava, a ještě k tomu v hliníku je celkem nebezpečná a dokáže celkem jednoduše i někoho zabít.
Nebezpečný stav to je bez debaty,.. o jednoduchom zabití sa dá pri dnešnej úrovni noriem a predpísanom používaní debatovať...My
slím že dovolený "prvok" na odpadnutý PEN pre domácnosti asi neexistuje...
Ono totiž neexistuje ani dovolené NDN 230V na neživej vodivej časti,..
Existuje len na živej, .. no na tej zas neexistuje možnosť dotyku.. (píšem o o tom čo vidím v normách,.. nie o tom čo sa hovorí...)
Čo viem že existuje, je vývoj v ochranných opatreniach,..napr. navýšenie min. prierezu PEN, či nový súbor 2000 s rozšírenou povinnosťou prechodu na TN-S,.. ale vidím posun aj vo výrobkových normách pre spotrebiče určené pre domácnosť..
Napr. dakedy boli tatramatky samý plech, dneska sú práčky v plaste...a nemyslím plast že II. trieda, ale priamemu dotyku neprístupné neživé vodivé časti spotrebiča I. triedy...
Najbežnejšie sa v taký čas spomína chránič,..no ten na to aby spoľahlivo vybavil, si pritom musí do človeka najprv poriadne kopnúť...presn
e podľa p. Ohma..
A to zas nijaká norma nepripúšťa, a ani nechce...a myslím že i preto sa mení konštrukcia spotrebičov určených pre domácnosť...
Pre vás je najlepšia rekonštrukcia, no ta tú sa nepýtate...
Takže potom podľa môjho najviac poctivá kontrola, údržba, revízky v termínoch podľa revizáka, zásuvkové chrániče, a spotrebiče pre domácnosť podľa nových noriem..a určite ešte dačo napadne iných...
Inakšie problém s PENom sa prejaví aj v neštandardnom správaní, alebo až v nefunkčnosti pripojených EZ,.. a treba si to všímať...