Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné nějak prodloužit hliníkový kabel, nebo se musí použít nový?  (Přečteno 16778 krát)
Janina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.07.2007, 12:18 »

Je možné nějak  prodloužit  hliníkový kabel, který končí 5 cm nad podlahou? Je možné tam dát  odbočnou krabici nebo  napojit nový kabel?  



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.07.2007, 20:20 »

Nastavit kabel není problem, dá se buď naspojkovat spojkou SVCZ s použitím lisovacích trubiček, nebo použitím krabice. Záleží taky na průřezu kabelu a jeho použití. Ale obecně Al kabel nastavit lze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #2 kdy: 02.07.2007, 00:02 »

Krabice 5 cm nad podlahou nebude to pravé ořechové, zvláště pokud se uklízí jak na vojně pod heslem "co je mokrý, to je čistý". Lisovací dutinky, smršťovačka, to by bylo řešení:-) Kolik je místa kolem kabelu, aby se tam vlezly alespoň lisovací kleště:-) Lze jej v podlaze ještě trochu obnažit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2007, 07:41 »

Je jasné, že nějak ten kabel musíte nastavit, pakliže nejde celý vyměnit. Jestli je v panelu, tak tam krabici budete sekat těžce- bude jednodušší to bezpečně nastavit. Jinak je krabice vhodnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2007, 09:15 »

Asi by neškodilo trochu blíže to popsat, o jaký typ kabelu jde (průřez vodičů),  proč tam vůbec ten kabel je atd.
Osobně si nemyslím, že by byla krabice vhodnější, mám raději "bezúdržbové" spoje, zvláš't na hliníkových vodičích. Nedělám si totiž iluze o pravidelném dotahování spojů Mrknutí
Pro tento účel jsou potom nejvhodnější zmiňované lisovací spojovače, zatavené ve smršťovací spojce SVCZ. Součástí spojovače na hliníkové vodiče by měla být kontaktní vazelína.
Nejsem si ovšem jistý, jestli vůbec existují hliníkové spojovače na slabší vodiče, např. 2,5 mm2, ještě jsem je nikde neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Janina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.07.2007, 10:28 »


Díky všem za rady.

 Je to hliníková dvoulinka (černý, zelený) průměr asi 2,5 mm (průřez asi 5 mm2) v zásuvkovém okruhu. Je to za skříní, takže se spíše uklízí vysavačem a je to vlastně nepřístupné . Je to v obýváku 1 m od okna orientovaného na západ a spíše se bojím nějakého přívalového deště.

 Kabel je v dutinkové liště, která je přibitá k dřevotřísce nastřelené do zdi.

 Kabel je v podlaze a všechny zásuvky jsou ve smyčce. Kdyby šel vytáhnout bylo by to ideální, ale to nebude uskutečnitelné . Husí krky v podlaze nejsou a vše je pravděpodobně zalité betonem.

 ....

                 Jana


 Bylo by fajn, kdyby se ten hliník dal nastavit mědí. Ta je víc ohebnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.07.2007, 11:20 »

No takže v tomto konkrétném případě bych volil odbočnou krabici (panelku) s vhodnou svorkovnící, nebo svorkami a nastavil novým měděným kabelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Prouza
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.07.2007, 14:46 »

A co použít lisovací trubičky pro 2.5 Cu? mají přeci povrchovou úpravu která by eliminovala přechodový odpor, jeden RT mi dokonce tvrdil, že podle nových předpisů není třeba používat cupal krom venkovního a vlhkého prostředí. Když se ta trubička přetáhne smršťovačkou, je určitě dostatečně chráněn hliník proti oxidaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 02.07.2007, 18:48 »

Na toto spojení se může použít nová svorka WAGO pro hliník....je ale nutné vodiče natřít speciální pastou pro hliníkové vodiče....zatí m jsem ji nepoužil ale viděl jsem ji na nějakém veletrhu...má to být novinka...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....