Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?

<< < (2/5) > >>

Václav Třetí:
To chce elektrikáře, který se umí orientovat v problematice úprav starších rozvodů v objektech s vodičem PEN. Řešení se dá nalézt a většinou není třeba rozbít půl domu kvůli jedné zásuvce, je třeba najít řešení, které bude minimalizovat nebezpečí úrazu i požáru. To ovšem nelze po telefonu ani internetu, je třeba to vidět a proměřit.

Pavel Draštík:
co použít toto
SEZ IZVZ 1643 kombinovaná zásuvka 4 pól napětí 400V proud 16A krytí IP44 hodinový úhel 6h s odbočkou na 3 pól pro 230V
nebo
SEZ IZVZ 3243 kombinovaná zásuvka 4 pól napětí 400V proud 32A krytí IP44 hodinový úhel 6h s odbočkou na 3 pól pro 230V.

Zdeněk Dančák:
Ale to stále neřeší to, že zásuvka bude napájena jen 4žílovým kabelem (3xL+PEN) a při poruše PEN to začne být životu nebezpečné i kdyby neexistovala nikde další závada. To je ten hlavní problém.

Jinak ta stará zásuvka přestože byla napájena jen 4 žilovým kabelem, tak byla bezpečnější a to z toho důvodu, že žlutozelený vodič nebyl používán jako PEN ale jen jako PE (pokud nějaký kutil na 4žilovou zásuvku nepřipojil stroj či redukci které využívaly PE jako PEN - což je špatně a NIKDY to nebylo správně).

Václav Třetí:
Citace: Zdeněk Dančák  22.01.2022, 13:04

NIKDY to nebylo správně).


Nikdy nebylo správně používat čtyřpólovovou zásuvku tak, že kontakt PE byl zatěžován jako PEN, ovšem byla na to vyjímka, která to na určitou dobu umožňovala  -  to jen pro upřesnění.

Používat čtyřvodičový kabel jako přívod s PEN ovšem bylo běžné až do r. 1996. S ohledem na to, že tazatel má objekt 40 let starý, tak je to přípustné.

Citace: Pavel Draštík  22.01.2022, 10:16

Co použít toto:
SEZ IZVZ 1643 kombinovaná zásuvka 4 pól napětí 400V proud 16A krytí IP44 hodinový úhel 6h s odbočkou na 3 pól pro 230V
nebo
SEZ IZVZ 3243 kombinovaná zásuvka 4 pól napětí 400V proud 32A krytí IP44 hodinový úhel 6h s odbočkou na 3 pól pro 230V.


Tazatel má požadavek na zásuvku pětipólovou!

Jedno z možných řešení, je použít zásuvkovou skříň s 4P chráničem s IdeltaN  30mA a jističi pro obě požadované zásuvky a pokud možno provést přizemnění bodu rozdělení PEN. Jak již jsem napsal, chce to elektrikáře na místě (příspěvek #5),  proměřit, zjistit materiál, stav a průřez přívodního kabelu a možnost přizemnění. Další možností by byl přechod na síť TT.

Lidičky, nedělejte z toho větší vědu, než je třeba. Občas mám pocit, že by někteří nejraději zbourali celý dům, pokud je v něm instalace TN-C!

Martin Gazda:
Ještě doplním, že v R2 není moc prostoru. Přívodní kabel je hliník, ale vypadá v dobré kondici. Průřez asi 5mm2. V příloze fotka po demontáži předního panelu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana