Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?

(1/5) > >>

Martin Gazda:
Stávající stav:
Rodinný dům, stáří cca. 40 let.,     uvnitř domu je rozvaděč R1. Z R1 jde 4 žilový kabel pod omítkou z místa B-B do C-C. Rozvaděč R2 je zapuštěný ve fasádě, chráněý před deštěm a má starou oválnou zásuvku 380V, slouží na sporadické připojení 3f. spotřebiče, např. míchačka.

Změna:
V R2 se mění zásuvka 380V na novější typ, kulatý pětikolík. Přidává se zásuvka na 230V, slouží na sporadické připojení 1f. např. sekačka na trávu.
Zelená barva na obr. R2_zmena.jpg níže ukazuje zapojení po změně. Prosím o kontrolu, že zapojení je takto správně. Zejména připojení neživé části D-D, plechová konstrukce R2, na svorku PEN.
Z diskuzí tady https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,34882.0.html víme, že proud. chránič obecně do TN-C nepatří. Přesto se zeptám ohledně zásuvky Z2 230V, zda doporučíte použít 2-pólový FI, viz. obr. R2_zmena2.jpg
PS. elektrotechnic ké vzdělání mám, ale instalace nedělám...

Peter Munka:
Ten 4 zilovy kabel ma aky prierez ? Ak to ma byt podla sucasnych predpisov, narazite na poziadavku na prierez PEN. pochybujem, ze tam mate 4 x 10 CYKY.
Bez chranicov pre 3f aj 1f zasuvky by tom nerobil, najvacsie riziko su rozne spotrebice pouzivane na dvore, ako miesacky a cirkularky.

Jiří Kantner:
Nezlobte se, že začnu citací téhle oblíbené hlášky  "Vy nás ale zásobujete, pane Karfík!" ale když píšete, že jste člověk s elektrotechnic kým vzděláním a pak předložíte tohle...
Teď trochu vážně:
Nevím co zde očekáváte nikdo soudný vám nic takového neposvětí.
Chybí zde informace o typu přívodního kabelu - průřez vodičů a materiál vodičů. Abyste mohl rozdělit PEN na PE a N protřebujete aby v případě Cu vodiče  měl tento průřez minimálně 10mm2 a v případě Al 16mm2. Dále místo rozdělení PEN by se mělo přizemnit.
(teď mě ostatní nekamenujte, nad průřezem  bych v případě Cu 6mm2 nebo i 4mm2 bych  u sebe doma přimhouřil klidně oko, nad přizeměním ne) a dále bych instaloval 4p jističochránič na motorovou zásuvku a 2p jističochránič na 1f zásuvku.
Upozorňuji, že tohle  není řešení pod, které by se podepsal RT ale je to lepší než klackem do oka ale bude to bezpečnostně trošku lepší než stávající provedení.
 

555:
Pokud vezmu, že váš obrázek odpovídá tomuto:
Tak opravdu myslíte je správně že PEN vedete nejdříve k N a pak k PE? (zle).
Zbylé věci upozornili ostatní :'(

Zdeněk Dančák:
Citace: Martin Gazda  21.01.2022, 11:05


Z diskuzí tady ...... víme, že proud. chránič obecně do TN-C nepatří....

Vkladat chránič do TN-C (před i za chráničem) nesmíte protože byste vodič PEN táhl přes chránič a při vybavení by se PEN rozpojil, což se nesmí, protože vodič PEN plní funkci PE a ten se nesmí nikde samovolně odpojovat.

Nicméně vy si můžete sít TN-C rozdělit před chráničem na TN-S (resp. TN-C-S),  což máte v podstatě namalované, pak použitím chrániče výrazně zvyšujete bezpečnost, nebo právě  chráničem zajišťujete bezpečnost pro případ určitých poruch a nehod za chráničem. Nicméně pokud se vám před chráničem někde PEN přeruší, tak můžete dostat pořádnou šlehu a proud po PE půjde bez ohledu na stav chrániče (může být klidně rozpojený).

Takže PEN je nutné mít kvalitně zapojený, a bod rozdělení PEN na PE a N řádně uzemněný....pr ostě na PE se nesmí dostat (zavléct) napětí. Zejména staré Al instalace jsou problematické, protože vodiče tečou, vypalují se z kontaktů, někdy prasknou. Pokud se špatný spoj projeví u fáze nebo "nuláku",  tak se spotřebič vypne, zničí, nebo zahoří spoj ... nebo celý dům. Pokud se to stane na vodiči PEN, tak k tomu všemu to může přivodit i smrtelný úraz ele. proudem.