Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
Martin Kurka:
Ir lampa s In 4A nebude nikdy brát více Citace: Jan Doležálek 18.11.2021, 09:16
... Ir lampa s In 4A nebude nikdy brát více .....
Ale bude.
Už jen ze studeného stavu infralamp. Stačí když regulátor, nebo jeho řídící signál zabliká do studených vláken - třeba při chybném naprogramování beznárazového náběhu PID regulátoru).
A každá topná spirála je náchylná na přeložení/zkrácení. Jedna větev pak klidně vezme na nějakou dobu třeba místo 4A 15A.
Vzhledem ke zkratové odolnosti jističe máte zkratový proud v obvodu již omezený a nebrání vám nic v tom osadit na rozbočení infralamp i jen individuální skleněné zapískované pojistky do držáků ve formě řadových svorek s indikací 230V (pokud bojujete s místem). Pokud ne, tak (třeba 3 trojpólové) pojiskové odpojovače válcových pojistek.
Pojistky protože přece jen za tyristorovým regulátorem se může objevit při zkratu silná DC složka poruchového proudu.
Také nechápu, proč nastavovat regulátor na 50 nebo 30A, když spotřebiče jsou na 12A a pokud ten tyristorový regulátor má mít smysl i z hlediska životnosti zařízení (infralamp) a minimalizace odstávek zařízení, tak by měl vždy omezit proud mírně nad 12A - i u studených vláken (omezit, ne vypnout).
Když už je tam osazen tyristorový regulátor, pak je důležité využít všech jeho dobrých vlastností i pro životnost a spolehlivost zařízení..
Dále po mých zkušenostech s elektroohřevy doporučuji propojit N uzel s napájecí soustavou, aby při výpadku jedné lampy nešly do háje zbylé dvě.
A dobrá věc je měření proudu v N vodiči zapojené třeba přes proudový transformátor do hlídacího proudového relé. Jakmile se v N vodiči objeví proud, signál z proudového relé hlásí výpadek pojistky, výpadek fáze, nebo problém jednoho topného elementu (přerušení, zkrácení).
Technologie pak může dojet s omezením pro nižším topný výkon (např.zpomalí podávání materiálu), nebo se korektně odstaví s vyprázdněním linky a označením zmetků.
Mnohdy měření nesymetrie zátěže umí i samotný tyristorový regulátor a mnohdy jen stačí se seznámit s jeho možnostmi a naprogramování m. Třeba české Elfistory uměly hodně chytrých věci.
Jan Doležálek:
Jsem rád, že se objevili diskutující a doufal jsem, že si snad bez ostatních detailů přečtu jednoznačnou radu "není nutné", respk. "musíš tam dát" pojistku. Jedná se ale o elektro, kde každý detail hraje roli. Dnes tedy zkusím nafotit a načrtnout přesnou specifikaci, kterou zkusím během dneška vložit, aby jste měli přesnou představu.
Pro nastínění situace:
Jedná se o 3 roky provozovanou zkušební teplotní a vlhkostní komoru, jež je provozována společností s Asijským vlastníkem a která byla v asijské zemi vyrobena a "certifikována". Bohužel po první pravidelné revizi byly zjištěny mnohé nedostatky a jeden z nich je výše řešená otázka. Cílem této diskuze pak je, jak si s tím údržba může poradit, tzv. poměr cena / výkon. Chceme snížit potenciální riziko, jestli existuje, ale za přijatelnou investici, pokud je nutná. Rozhodně ale není cílem předělat půl stroje, neb jedna úprava váže na další atd....
Prosím vás tedy s velkým díky o zaměření se na problém jištění odporové zátěže, jejíž skutečný stav vložím během dneška.
Miroš Jan:
Citace: Peter Lovacký 18.11.2021, 18:38
Sichr je pre jednoduché obvody a neberie do úvahy čl. 473.1.2 o výnimkách pre vynechanie ochrany pred preťažením...
Nesouhlasím.
Tady se jedná o SZ, a né pevnou stavební elektroinstala ci. Pro mne je první v řadě ČSN EN 60 204-1, v tomto případě ed.2. (norm)
Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan 19.11.2021, 09:19
Nesouhlasím.
Tady se jedná o SZ, a né pevnou stavební elektro (norm)instalaci. Pro mne je první v řadě ČSN EN 60 204-1, v tomto případě ed.2. (norm)
Fyzika je jedna jak pro SZ, tak pro jinou instalaci.
Já si nedokážu představit stav/průbeh proudu/výslednou energii, která by u lampy In4A dokázala poškodit izolaci PVC u vodiče CY 1,5.
Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan 19.11.2021, 09:19
Nesouhlasím.
Tady se jedná o SZ, a né pevnou stavební elektroinstala ci. Pro mne je první v řadě ČSN EN 60 204-1, v tomto případě ed.2. (norm)
Oki, prečo nie, návrh SZ nech si zdôvodní konštruktér,, ..
V taký čas sa ale v debate o SZ vôbec nemusíte trápiť s dajakým podporným programom pre pevné EI...
Citace: pegas100 18.11.2021, 23:54
Pletete jablka s hruškami. 0,4s je ochrana před NDN.
Rád sa naučím dačo čo neviem, no zatiaľ si to nemyslím,..môžete byť prosím konkrétnejší aby váš príspevok mal pre mňa dajaký zmysel?..